Thread Content
Ist das Todeszone-Bereich? Wenn ich den Wert für die Todeszone auf 0,5 einstelle und der tatsächliche Ventilstand bei 50 liegt, korrigiert sich der Ventilstand dann automatisch auf 50, wenn dieser Wert unter 49,5 oder über 50,5 fällt? Die Empfindlichkeit funktioniert wohl ähnlich wie der Deadzone-Einsatz. Könnte mir bitte jemand das erklären?
Meine Einschätzung ist ebenfalls diese: Dadurch kann verhindert werden, dass der Positionierer häufig Signale aussendet, wodurch die Lebensdauer der Ventile verlängert wird
Im Gegenteil: Der Sinn der Toleranzzone besteht darin, dass die Ventile sich nicht automatisch anpassen, wenn ihre Position 49,5 oder 50,5 beträgt. Mit anderen Worten: Das Ventil betrachtet diese Abweichung als zulässig und passt sich daher nicht automatisch an. Erst wenn die Position über 49,5 oder 50,5 liegt, erkennt das Ventil die Abweichung und passt sich entsprechend an.
Die Empfindlichkeit des ABB-Positioniers TZID-C-Typs kann wie folgt verstanden werden: Gemäß den oben genannten Anforderungen passt sich der Positionierer sofort an, wenn der Wert unter 49,5 oder über 50,5 liegt
Im 3. Stock wurde richtig gesagt. Außerdem kann im Steuerungssystem auch ein Toleranzbereich für die Stufensteuerung vorgegeben werden. In der Regel bleibt dabei die Ausgangsspannung unverändert, um zu vermeiden, dass die Ventile aufgrund geringfügiger Schwankungen in den Betriebsbedingungen häufig arbeiten müssen