Könnten Sie mir bitte erklären, welcher Unterschied zwischen Deadzone und Empfindlichkeit bei den ABB-Positionierern vom Typ TZID-C besteht? Bitte, großer Meister

2015-12-26View Original

Thread Content

Ist das Todeszone-Bereich? Wenn ich den Wert für die Todeszone auf 0,5 einstelle und der tatsächliche Ventilstand bei 50 liegt, korrigiert sich der Ventilstand dann automatisch auf 50, wenn dieser Wert unter 49,5 oder über 50,5 fällt? Die Empfindlichkeit funktioniert wohl ähnlich wie der Deadzone-Einsatz. Könnte mir bitte jemand das erklären?
Reply #22015-12-26
Meine Einschätzung ist ebenfalls diese: Dadurch kann verhindert werden, dass der Positionierer häufig Signale aussendet, wodurch die Lebensdauer der Ventile verlängert wird
Reply #32015-12-27
Im Gegenteil: Der Sinn der Toleranzzone besteht darin, dass die Ventile sich nicht automatisch anpassen, wenn ihre Position 49,5 oder 50,5 beträgt. Mit anderen Worten: Das Ventil betrachtet diese Abweichung als zulässig und passt sich daher nicht automatisch an. Erst wenn die Position über 49,5 oder 50,5 liegt, erkennt das Ventil die Abweichung und passt sich entsprechend an.
Reply #42016-01-09
Vielen Dank:handshake
Reply #52016-02-27
Die Empfindlichkeit des ABB-Positioniers TZID-C-Typs kann wie folgt verstanden werden: Gemäß den oben genannten Anforderungen passt sich der Positionierer sofort an, wenn der Wert unter 49,5 oder über 50,5 liegt
Reply #62016-02-28
Im 3. Stock wurde richtig gesagt. Außerdem kann im Steuerungssystem auch ein Toleranzbereich für die Stufensteuerung vorgegeben werden. In der Regel bleibt dabei die Ausgangsspannung unverändert, um zu vermeiden, dass die Ventile aufgrund geringfügiger Schwankungen in den Betriebsbedingungen häufig arbeiten müssen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.