Ich war an einem Ort, wo die Druckluft gemessen wurde – der Druck lag bei 0,7 Mpa. Das Problem war, dass der Transmitter einen negativen Druck anzeigte; es gab Lecks auf der Seite mit niedrigem Druck. Später wurden alle Lecks behoben, doch der Transmitter zeigte weiterhin einen negativen Druck an. Offenbar waren der dort installierte Transmitter sowie das Drehrührsystem fehlerhaft. Hat das Einfluss auf die Messungen? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Die Hoch- und Niedrigdruckanschlüsse des Differenzdrucksensors müssen unbedingt klar voneinander unterschieden werden. Die Angaben „HL“ auf dem Sensorgehäuse müssen mit dem tatsächlichen Druck vor Ort übereinstimmen. Zudem sollte man darauf achten, ob das Schaltmodul für den Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigdruck im Sensor ordnungsgemäß funktioniert. Da man nicht weiß, zu welcher Kategorie Ihr Sensor gehört, kann man nur diesen Rat geben
EJA-Druckunterschiedsübertrager: Vor Ort wurde der Übertrager zusammen mit dem Drei-Valve-Set umgekehrt montiert (Hoch- und Niedrigdruck wurden getrennt). Kann eine solche Montage dazu führen, dass sich Flüssigkeit in den Druckschläuchen ansammelt?
Bei der Messung von Gasen sollte der Transmitter über dem Druckmessanschluss installiert werden.
Schalten Sie die Drei-Valve-Gruppe aus, leeren Sie den Inhalt und überprüfen Sie die Nullposition des Transmitters. Außerdem: Sind die Hoch- und Niedrigdruckanschlüsse des Transmitters horizontal? Wenn man das Problem beim Sender ausschließt. Überprüfen Sie also, ob der Durchflussmesser falsch herum angebracht ist.
Ist es jetzt sicher? Es handelt sich dabei nur um einen Eisenstab – die Personen, die ihn vor Ort installieren, sind vermutlich Arbeiter des Bauteams. Es wird empfohlen, eine Überprüfung durchzuführen