Probleme bei der Installation von Standard-Durchflussmessplatten zur Druckmessung von Gasen?

2015-12-28View Original

Thread Content

Standardmäßige Montage einer Düse zur Gasmessung: Wie ist es in den Montageanleitungen dargestellt – muss der Sender auf einer höheren Position als die Düse angebracht werden? Muss die Druckentnahme senkrecht nach oben erfolgen? Welchen Einfluss hat es, wenn es 45 Grad beträgt (d.h. der Winkel, unter dem der Dampf abgeleitet wird)? Betriebsbedingungen für Brenngas: 40 °C, 0,35 MPa.
Reply #22015-12-28
Es ist auch nicht zwingend notwendig – es gibt auch Modelle, die unten montiert werden. Dabei handelt es sich um Behälter zur Aufrechterhaltung der Balance sowie zur Aufnahme des Kondenswassers. Eine Neigung von 45 Grad sowie eine vertikale Installation haben meiner Meinung nach keinen großen Einfluss auf die Messungen.
Reply #32015-12-28
Man schaut sich den Betriebs-Taupunkt des Gases an – wenn er beispielsweise bei -15 Grad liegt, was niedriger ist als die Umgebungstemperatur, dann entsteht kein Kondensat. Es spielt keine Rolle, ob es senkrecht oder waagerecht installiert wird. Wenn es sich um Gas wie Methan handelt, das kein Wasser enthält, gilt das oben Beschriebene. Falls Wasser enthalten sein könnte, empfehlen wir die Verwendung einer Wärmequelle sowie eine Aufstellung nach oben. Mit Wasser kann man anhand des Taupunkts beurteilen, ob sich Kondensat leicht bilden lässt. Horizontale Druckmessung ist ein ausgewogener Ansatz, ziemlich praktisch und führt nicht zu Fehlern. @jiaguoyun
Reply #42015-12-29
Im Allgemeinen sollte der Sender über dem Druckmessanschluss angebracht werden, wobei sich der Druckmessanschluss in einem Winkel von 0–90 Grad nach oben befindet. Wenn der Transmitter unterhalb der Druckmessanschlussstelle installiert ist, muss an der tiefsten Stelle des Druckleitungsrohrs ein Auffangbehälter angebracht werden, aus dem das Flüssigkeit im Behälter regelmäßig abgeleitet werden muss.
Reply #52015-12-29
Mit der Messung gibt es kein Problem, aber in extremen Fällen können Probleme auftreten, zum Beispiel wenn das Medium Flüssigkeit enthält.
Reply #62015-12-30
Es wird klar gesagt, dass es installiert werden kann, und tatsächlich auch installiert werden muss. Mein Installationshandbuch ist sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung geeignet, doch die Druckleitungen müssen in horizontaler Position geneigt sein
Reply #72015-12-31
Welches Atlas? Könnten Sie mir einen zuschicken, damit ich ihn mir ansehen kann?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.