Was sind die Grundsätze sowie der Inhalt der Aufzeichnungen bezüglich der Reihenfolge der SOE-Einträge im Black Horse SIS?

2015-12-29View Original

Thread Content

1. Wie protokolliert die SOE die Interlockschaltungen? Wie wird die Aufzeichnungsfunktion umgesetzt? 2. Welche Informationen werden aufgezeichnet? Handelt es sich um die Zeitpunkte der Eingang- und Ausgangssignale DI/DO, um die Zeitpunkte, zu denen die elektromagnetischen Ventile eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden, oder um die Zeitpunkte, zu denen die Ventile geöffnet bzw. geschlossen werden (Datenübertragung der Ventile vor Ort, MICROSwitch)?
3. Was bedeuten die Startzeit und die Endzeit jeweils? Wenn das Signal sofort gesendet wird, warum gibt es dann einen Zeitraum zwischen Beginn und Ende? 4. Vor der Kennnummer des Registers steht E0204+Kennnummer des Messgeräts. Was bedeutet eigentlich E0204? Ist es ein Codewert? Selbststeuernde Messgeräte
Reply #22015-12-29
Funktion zur Aufzeichnung der Interlockschaltvorgänge von SOE
Reply #32015-12-29
Die SOE-Funktion von SIS dient der Analyse der Ursachen von Unfällen. SOE sammelt und zeigt die Zeit sowie die Sicherheitsereignisse von FCS an.
Reply #42015-12-29
E0204=EVENT 0204
Reply #52018-02-08
Die Anwendungssoftware ist an verschiedenen Orten unterschiedlich; ich habe zum ersten Mal von diesem System gehört
Reply #62018-02-09
SOE ist eine Technologie, die von wenigen Herstellern genutzt wird, um großes Geld zu verdienen; die konkreten Umsetzungsmethoden werden jedoch nicht offengelegt. Aber obwohl wir nicht unbedingt die Funktionsweise kennen müssen, sollten wir unsere Anforderungen kennen, nämlich damit man im Falle eines Unfalls nachvollziehen kann, was passiert ist. Da sich die Änderungen der Signale in DCS/PLC im Allgemeinen mit dem Programmierungszyklus – also im Grunde mit der Abtastfrequenz – verbinden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Werte der von herkömmlichen Methoden sowie normalen Karten ermittelten Signale nicht den tatsächlichen Werten zum Zeitpunkt ihres Auftretens entsprechen. Oder anders ausgedrückt: Auch wenn die tatsächlichen Zeitpunkte einer Reihe von miteinander verbundenen Ereignissen nacheinander stattfinden, können herkömmliche Methoden diesen Unterschied nicht erkennen. Dadurch wird die Genauigkeit beeinträchtigt. Folglich lässt sich nicht feststellen, welches Ereignis zuerst eintritt und welches wiederum das andere auslöst. Somit kann auch das ursprüngliche Problem nicht aufgeklärt werden. Daher lässt sich schließen, dass zur Umsetzung solcher Funktionen unbedingt die Fähigkeit erforderlich ist, bei jeder Veränderung umgehend und proaktiv Bericht zu erstatten. Es wird nicht erst dann überprüft, wenn der Scanzyklus an die Reihe kommt, sondern sobald sich etwas ändert, wird dies sofort an das zentrale System übermittelt und außerdem ein Zeitstempel festgehalten.
Reply #72018-04-15
1. HIMAs SOE ist die Drittanbieter-Software WIZCON (die auch mit den Steuerungssoftwaren von Hollyland in Verbindung steht); die Variablen werden auf der Steuerungsebene definiert und tragen einen Zeitstempel;
Reply #82018-04-15
2. Der Inhalt der SOE-Einträge ist zunächst eine boolesche Größe, die anpassbar ist;
Reply #92018-04-15
2. Der Inhalt der Aufzeichnungen besteht aus Booleschen Werten, die anpassbar sind; 3. Die Startzeit ist die Zeit des Signalwechsels, die Endzeit ist die Zeit der Wiederherstellung des Signals. Zum Beispiel gibt es die Variable shutdown, die die Parkdauer registriert (wenn beim Verlassen des Fahrzeugs der Wert TRUE ist). Der Startzeitpunkt wird erreicht, wenn der Wert von 0 auf 1 springt, und die Endzeitpunkt, wenn er wieder von 1 auf 0 zurückgeht ;
Reply #102018-04-15
Ich kenne mich gut mit den SOE-Systemen von HIMA und TRICON aus. Bei beiden Herstellern hängt die Auflösung vom Systemscannzyklus ab – es handelt sich dabei nicht um echte Werte in Millisekunden. Es wird gesagt, dass ICS eine bessere Auflösung erreichen kann; ich habe das jedoch noch nie ausprobiert.
Reply #112018-04-15
Zu den Konfigurationsstrategien für SOE im SIS-System kann man bei Baidu suchen
Reply #122018-04-16
Entschuldigung, ich leihe mir noch Reichtum aus :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.