Durchflussmessung von Gas mit Lochplatte?

2015-12-29View Original

Thread Content

Die Masseströmung von Gasen wird mithilfe einer Lochplatte in Kombination mit einem Differenzdrucksensor gemessen. Ich möchte wissen, ob die Düsenplatte den Volumenstrom misst, der anschließend im DCS in einen Massenstrom umgerechnet wird? Oder wird der Wert bereits direkt im Differenzdrucksender in einen Massenstrom umgewandelt, sodass er direkt im DCS angezeigt werden kann? Gibt es noch andere Methoden?
Reply #22015-12-29
Da das Problem bereits gelöst ist, könnte man die Lösung gerne teilen. So wissen andere beim nächsten Mal auch Bescheid – das wäre doch schön. Wir helfen uns gegenseitig, haha
Reply #32015-12-30
Die Berechnung mit Düsenplatten kann für den Volumenstrom oder den Massenstrom erfolgen; der Unterschied liegt in der Dichte. Egal ob es sich um Volumenstrom oder Massenstrom handelt – in jedem Fall muss eine Temperatur- und Druckkompensation vorgenommen werden.
Reply #42015-12-30
Was Sie messen, ist das Standardvolumen. Solange sich die Eigenschaften des Mediums nicht ändern, reicht es aus, das Standardvolumen mit der Standarddichte (einer konstanten Größe) zu multiplizieren. Das kann im DCS-Programm durchgeführt werden~~
Reply #52015-12-30
Durchflussmesser mit Lochplatte – der Druckunterschied, der durch die Lochplatte entsteht, gibt den Durchfluss an. Außerdem misst die Lochplatte den Massenstrom; im Einsatz wird der Massenstrom je nach Bedarf in andere Ströme umgerechnet.   Allerdings wird die Massenströmung, die mit einem Lochblechstrommesser gemessen wird, unter der Voraussetzung ermittelt, dass Temperatur, Druck, Viskosität (Reynoldzahl) sowie die Enthalpie in der Thermodynamik konstant sind. Jede Veränderung dieser Parameter beeinflusst die Messergebnisse. Daher werden Durchflussmesser mit Lochplatte direkt anhand der Betriebsbedingungen entworfen (berechnet). Wenn sich die Betriebsbedingungen ändern und der Unterschied groß ist, sollte die Lochplatte neu berechnet werden ; Wenn die Veränderungen gering sind und aus den veränderten Parametern die Veränderungen anderer Parameter abgeleitet werden können, können die Messergebnisse berechnet werden, beispielsweise durch Temperatur- und Druckkompensation.
Reply #62015-12-30
Es misst den Massenstrom – es ist keine Umrechnung nötig! Zwischen Massenstrom und Differenzdruck besteht ein Quadratwurzelverhältnis!
Reply #72015-12-31
Die Düsenplatte misst den tatsächlichen Volumenstrom; um den Massenstrom zu ermitteln, müssen Temperatur und Druck berücksichtigt werden.
Reply #82016-03-09
Ist es schon gelöst? ? Wo ist die Antwort? ? ? ? …… Noch etwas: Auf der Grundlage der Formel zur Bestimmung des Durchflusses durch Differenzdruck kann man die entsprechende Einheit berechnen. Dann muss man nur noch prüfen, ob es sich um eine Volumeneinheit oder eine Masseeinheit handelt……
Reply #92016-03-10
Es muss eine Temperatur- und Druckkompensation erfolgen. Mit dem 3095-Transmitter wird direkt die Massenströmung ermittelt.
Reply #102016-03-10
Es muss eine Temperatur- und Druckkompensation erfolgen. Mit dem 3095-Transmitter wird direkt die Massenströmung ermittelt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.