Ich bitte um Rat, meine Lehrer: Der Strom im Transmitterkreis ist größer als der Ausgangsstrom des Transmitters. Der Kreis ist mit einem PLC-Kanal verbunden.
Unmöglich – in derselben Schleife kann doch der Stromwert nicht unterschiedlich sein ?
Ich verstehe nicht, um welche Art von Bewusstsein es geht – Gibt es ein Problem mit den Messgeräten?
Ich verstehe das nicht – in einem Schaltkreis ist die Stromstärke überall gleich. Die sogenannte Ausgangsspannung des Transmitters ist die, die Sie direkt messen, wenn Sie den Schaltkreis trennen – mit welcher Stromquelle versorgen Sie ihn? ) Oder sind es die theoretischen Berechnungen (oder was auf dem Transmitter-Header angezeigt wird?) )
Es gibt zwei Möglichkeiten: Erstens stimmen die Werte, die auf dem Instrument angezeigt werden, nicht mit den Werten überein, die vom PLC angezeigt werden. Zweitens stimmt der aus den Anzeigen des Instruments berechnete Stromwert nicht mit dem tatsächlich gemessenen Stromwert überein. Was genau willst du damit sagen? Ich verstehe es nicht. Bei der ersten Variante muss man einfach den Messbereich anpassen – beidseitig muss er gleich sein, oder? Im zweiten Fall: Versuchen Sie, das Instrument wieder in den Auslieferungszustand zu versetzen. Wenn das nicht klappt, bringen Sie es einfach zurück zum Hersteller
Die Isolierung zwischen den Rückführungskabeln ist nicht mehr in Ordnung, es kommt zu einem Leckstrom. Obwohl der Spannungsabfall gering ist, reicht 24 V aus, um den Transmitter anzutreiben. Der am PLC gemessene Strom ist jedoch die Summe aus dem Ausgangssignal des Transmitters und dem Leckstrom.
Messung des Isolierwiderstands des Messsenderkabels gegen Erde sowie zwischen den beiden Adern.