Thread Content
Früher hielt ich die Vorschriften von Sinopec aus dem Jahr 2001 für unnötig, aber in der Praxis gab es oft zusätzliche Leitungen. Was ist eure Meinung dazu? O(∩_∩)O Danke
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 30.12.2015 um 12:35 bearbeitet. Die Hilfsleitung der Sicherheitsventile dient dazu, bei Druckentlastung oder Reinigung den Durchfluss zu regulieren. Bei der Stilllegung eines einzelnen Geräts ist ohne Nebenleitung eine abgeschlossene Druckentlastung und Spülung nicht möglich. Außerdem sollten bei giftigen Medien wie sauren Gasen so nahe wie möglich vor und hinter dem Sicherheitsventil eine kurze Verbindungslinie angelegt werden, um zu vermeiden, dass die „Blindstellen“ vor und hinter dem Sicherheitsventil bei der Dampfersetzung zu lang werden.
Während der Wartung kann der Druck manuell abgelassen werden.
Bei Doppel-Sicherheitsventilen kommt es auf die Situation an: 1. Zwei identische Sicherheitsventile – eines ist in Betrieb, das andere dient als Ersatz. In diesem Fall kann auf die Verwendung von Seitenleitungen verzichtet werden. 2. Manchmal scheint es, als wären zwei Sicherheitsventile hinzugefügt worden, doch die beiden Sicherheitsventile haben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Einstelldrücke. In diesem Fall muss unbedingt eine Nebenleitung hinzugefügt werden.
Ohne Nebenleitungen: Wie soll dann bei der Stilllegung und Reinigung, von der die Leute oben gesprochen haben, die Entlüftung erfolgen?
In einigen der Projekte, an denen ich gearbeitet habe, wurden viele Schritte nicht mehr mit Stilllegung und Entlüftung durchgeführt. Zwei identische Sicherheitsventile, eines in Betrieb und eines als Ersatz, dienen dazu, eine kontinuierliche Entlüftung ohne Stillstand zu gewährleisten. Ich habe gehört, dass in anderen Ländern viele Anlagen jahrelang ununterbrochen in Betrieb sind, und dass es ständig kleine Reinigungs- und Wartungsarbeiten gibt. In der Praxis habe ich an einem Projekt im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar gearbeitet, bei dem die Sicherheitsventile paarweise angeordnet waren – ein Ventil war in Betrieb, das andere diente als Ersatz. Wahrscheinlich liegt der Grund dafür genau darin.
Auch nachdem das NX-Gerät einige Jahre lang in Betrieb war, muss es wohl wieder einer großen Wartung unterzogen werden
In einigen Jahren ist eine Reparatur möglich, aber die Sicherheitsventile in China werden jährlich justiert.
Wie wird es dann bei der Wartung entleert?
Entleeren bedeutet, nach dem Umsteigen alles abzulassen
Ist das nicht einfach die Leitung ohne Sicherheitsventil als Umleitung?
Es gibt keinen Umweg, aber es gibt A/B-Ventile. Die Sicherheitsventile selbst sind die gleichen beiden. Daher kann während einer Wartungsarbeit und Reinigung die andere weiterhin normal genutzt werden. Außerdem hat jede Sicherheitsventil ihre eigene Entlüftung – sie beeinflussen sich gegenseitig nicht~
Drückt das Durchblasen auch den Sicherheitsventil zurück und lässt es weiter nach hinten laufen?
Während des Durchblasens wird der Sicherheitsventil entfernt. Zum Beispiel wird jetzt verlangt, ohne Stilllegung der Anlage zu blasen: Dazu wird das Sicherheitsventil B geöffnet, das Sicherheitsventil A geschlossen, Ventil A abgebaut und anschließend der Durchlauf von Ventil A geblasen. Außerdem werden die A/B-Ventile sowie ihre Schaltventile durch eine logische Sperrplatte gesteuert, wodurch sichergestellt wird, dass immer mindestens eines geöffnet ist.
Das sieht auch ziemlich problematisch aus. Es scheint wirklich besser zu sein, einfach einen Schlauch hinzuzufügen
Die Nebenleitung des Sicherheitsventils dient hauptsächlich als vorübergehende Ersatzlösung für den Druckmesser vor Ort, um bei Reparaturen oder Online-Kalibrierungen des Sicherheitsventils eine sichere Entlastung zu gewährleisten. Im Prinzip reichen zwei Sicherheitsventile aus, sodass keine zusätzlichen Leitungen mehr notwendig sind. Was die von allen erwähnte Entlüftung angeht, so ist sie eine Notwendigkeit bei der Anlage der Fahrleitung; die Nebenleitungen des Sicherheitsventils spielen dabei keine Rolle.
Durch die Einrichtung von zwei Sicherheitsventilen kann die Nebenleitung deaktiviert werden. Das Prinzip der Konstruktion besteht darin, einen störungsfreien Online-Wechsel zu ermöglichen; bei jährlichen Überprüfungen müssen die beiden Sicherheitsventile hin und her umgeschaltet werden, damit sie überprüft werden können. So machen wir das eben
Was das Fahren angeht, so weiß ich tatsächlich, dass es Teams gibt, die zusätzlich einige Rohrleitungen anbringen. Aber wird auch für das Parken und Leeren der Anlagen jemand Spezielles beauftragt?
Zweifach Sicherheitsventil – dann sollte es wohl auch keine Nebenleitung geben
Die Sicherheitsventil-Zweigleitung dient zum Abdichten bei Druckentlastung oder beim Abdichten während des Durchblasens. Bei der Stilllegung eines einzelnen Geräts ist ohne Nebenleitung eine abgeschlossene Druckentlastung und Spülung nicht möglich. Außerdem sollten bei giftigen Medien wie sauren Gasen so nahe wie möglich vor und hinter dem Sicherheitsventil eine kurze Verbindungslinie angelegt werden, um zu vermeiden, dass die „Blindstellen“ vor und hinter dem Sicherheitsventil bei der Dampfersetzung zu lang werden.