Der Drucksensor zeigt nach der Kalibrierung vor Ort weiterhin einen zu niedrigen Wert an

2015-12-30View Original

Thread Content

Wir selbst haben die Geräte in unserem Unternehmen genau überprüft – doch die Kunden berichteten, dass der Wert nach der Kalibrierung ständig sank, von 4,00 auf 3,2. Und das galt nicht nur für ein Gerät, sondern für vier Geräte. Was könnte also am Gerät vor Ort schiefgelaufen sein?
Reply #22015-12-30
Was der Poster meint: Nach der Kalibrierung des Drucksenders wird kein Druck ausgeübt – sinkt dabei die Ausgangsspannung von 4 mA auf 3,2 mA?
Reply #32015-12-30
Ich habe es zurückgeholt und eine Nacht lang dort gelassen – um Mitternacht war alles stabil, und der Kunde verstand auch nicht, warum das so war
Reply #42015-12-30
Zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es ein Problem mit der Qualität des Transmitters, oder der Kunde verwendet ihn vor Ort falsch.
Reply #52015-12-30
Die Situation vor Ort ist zu kompliziert – wer weiß, was passieren könnte. Man sollte vielleicht eine andere Uhr an diesen Ort bringen; falls dann wieder Probleme auftreten, liegt das an den Bedingungen vor Ort
Reply #62015-12-30
Ich bin ein Kunde – ich benutze Produkte von Fuji. Bei drei Geräten trat dieses Problem auf. Der Hersteller erklärte, dass der Druckunterschied, der bei der Fertigung eingestellt wird, vom Entwurfsbüro vorgegeben wird. Nach der Installation passen wir den Messbereich entsprechend den tatsächlichen Bedingungen an. Dadurch kann es zu einer Verschiebung des Nullpunkts kommen – das scheint ziemlich unsinnig zu sein. Geben Sie einen Weg an, wie wir die Mechanik selbst justieren können.
Reply #72015-12-31
Bei 4 Uhren gleichzeitig: Dann schaut man sich den gemeinsamen Teil an. Wenn es sich um denselben Kartensteckplatz handelt, versucht man es mit einem anderen Kanal.
Reply #82015-12-31
Wenn die Nullpunktkontrolle vor Ort online durchgeführt wird, ist ein Druck von 0 erforderlich. Wenn die Vorrichtung nicht demontiert wird und nur online kalibriert wird, kann es dazu kommen, dass der Druck ansteigt, weil die Ventile nicht vollständig geschlossen werden können. Sie können nachfragen, welcher Druck dort gemessen wird. Wenn der nach der Justierung ansteigende Druck weiterhin eindeutig auf einen Leck im Ventil zurückzuführen ist, kann es auch daran liegen, dass die Membran bei den Vor-Ort-Messungen durch Schmutz verunreinigt wurde und dadurch deformiert ist. Sobald es klar war, wurde es wiederhergestellt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.