Über die Montageposition der Entlastungsventile in der Wasserstoffaufbereitungsanlage

2016-01-03View Original

Thread Content

Wenn man sich einige Wasserstoffaufbereitungsanlagen ansieht, stellt man fest, dass die Entlastungsventile in ziemlich großer Höhe angebracht sind – meist auf der obersten Ebene der Plattform oder auf der Kühlplattform. Welche Zwecke verfolgt man damit?
Reply #22016-01-03
Die Kaltdruckleitungen sind ohnehin schon sehr hoch – sie liegen über der Flammenlinie. Die Hauptleitung der Flamme befindet sich im Rohrkanal; die Leitung, an der der Sicherheitsventil angebracht ist, führt weiter zu der Flamme und liegt ebenfalls über der Flammenlinie. Schauen Sie genau hin – in den meisten Fällen ist das so. Dadurch wird gewährleistet, dass Gas oder Flüssigkeit nach dem Austritt problemlos in die richtige Richtung fließen können. Wenn die Leitungen für den Abfluss der Flüssigkeit unter der Flammenlinie liegen, dann kann es passieren, dass sich Flüssigkeit in der Flammenlinie ansammelt – Sie verstehen schon~~~~
Reply #32016-01-03
Die kalten Hochdruckbehälter sind horizontale Behälter, die direkt am Boden stehen. Sie haben drei Ebenen. Hinter den Entlastungsventilen führen Leitungen zu den Hochdruckflammenwerfern – alles befindet sich auf etwa derselben Höhe
Reply #42016-01-03
Dennoch wird die Entlastungsleitung von oben in die Flammenträgerleitung eingeführt
Reply #52016-01-04
Schauen Sie sich Ihre Entwurfs- oder Baupläne an: Für alle Entlüftungsleitungen der Flammenwerfer gelten strenge Anforderungen. Die Hauptentlüftungsleitung befindet sich nicht auf derselben Höhe – vielmehr ist das Ende der Hauptleitung höher gelegen, während die Eingangsleitung des Trennbehälters für die Flüssigkeiten auf der niedrigsten Höhe ist. Diese Neigung verhindert, dass die Flüssigkeiten, die nach dem Öffnen der Sicherheitsventile in den Leitungen sind, nach dem Ende der Entlastung wieder in den Trennbehälter fließen. Dadurch wird vermieden, dass sich in den Leitungen Flüssigkeiten ansammeln und beim nächsten Entlastungsprozess zu Problemen kommen. Die Ausgangsleitungen der Sicherheitsventile müssen unbedingt höher liegen als die Hauptleitung. Zudem sollte bei der Planung der Leitungen auch dafür gesorgt werden, dass die Ausgänge der Sicherheitsventile höher und die Eingänge der Hauptleitung niedriger liegen. Bei der Planung kann es vorkommen, dass die Leitungen für die Sicherheitsventile an Stellen, an denen sich kein Flüssigkeit befindet, unterhalb der Hauptleitungen verlaufen können (zum Beispiel die Entlastungsleitungen in den Bereichen der Wasserstoffkompressoren). Doch auch die Hauptleitungen – also die Leitungen zur Entlastung auf verschiedenen Ebenen – müssen eine bestimmte Neigung aufweisen. Zudem wird am niedrigsten Punkt ein Trennbehälter eingebaut, um zu verhindern, dass sich Flüssigkeit in den Leitungen ansammelt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.