Ich hätte eine Frage: Für Kabel wird KVVRP 10*1,0 verwendet. Es handelt sich um ein Spannungssignal von 1–5 V. Die Entfernung zum DCS beträgt 400 Meter – hat das Auswirkungen auf das Signal? Die Steuerkabel und Leistungskabel verlaufen in einem Träger, der in der Mitte durch Trennwände geteilt ist.
Mit Abschirmung sollte das möglich sein, oder?
Spannungssignale eignen sich nicht für die Übertragung über große Entfernungen – 400 Meter sind zu weit, ein paar Dutzend Meter sind noch in Ordnung.
Bei Vorhandensein von Trennwänden und Abschirmungsschichten können Steuerkabel und Leistungskabel gemeinsam verlegt werden, dies wird jedoch nicht empfohlen.
Bei einer solch großen Entfernung und bei einem Spannungssignal wird empfohlen, es in ein Stromsignal umzuwandeln, um es zu übertragen.
Die Entfernung ist zu groß – es kommt zu einem Druckabfall
Die Übertragung des 1_5V-Spannungssignals über eine Entfernung von 400 Metern führt zu einem Spannungsabfall. Es wird empfohlen, einen Signalisolator hinzuzufügen, um eine Übertragung als 4-20mA-Stromsignal zu ermöglichen
Was für eine Art von Signal ist das 1-5V-Spannungssignal des Posters? Wenn es sich um Kommunikationssignale handelt, kann KVV nicht verwendet werden. @jiaguoyun
Hallo, erstens: Wie bereits ein anderer Nutzer erwähnt hat, ist die Entfernung zu groß – dadurch entstehen große Verluste im Spannungssignal. Zweitens: Selbst wenn es sich um ein Standardstromsignal handelt, ist die Querschnittsfläche des Kabels aufgrund der großen Entfernung zu gering. Meiner Meinung nach sollte die Querschnittsfläche mindestens 1,5 mm² betragen.