HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Was sind die gängigen Anschlussformen für die Schraubverbindungen der üblichen Isolierkabel-Instrumente und elektrischen Anschlüsse? Gebräuchliche Standards sind....

2016-01-03View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von 328104062 am 3.1.2016 um 19:46 bearbeitet. Sowohl die Messgeräte als auch die elektrischen Komponenten verwenden geschirmte Kabel. Diese bestehen aus drei Schichten – einer Stahlschicht zur Stärkung, einer Abschirmungsschicht sowie einer Schicht zum Schutz vor Feuchtigkeit. Es werden keine Isolierschläuche verwendet (früher wurden solche Schläuche verwendet). 1. Welche Arten von geschirmten Kabeln werden häufig verwendet? 2. Welche Standards gelten für die gängigen Anschlüsse wie G3/4“, G1“ und G2“? Was sind die Standards NPT1“ und NPT2“? 3. Welche gängigen Schnittstellenformen gibt es? 4. Wie werden die verschiedenen Standards miteinander verglichen? ? ? Manager-Diskussionsgruppe
Reply #22016-01-03
Üblich sind m20*1,5, npt1/2 usw.; für Sonderanforderungen ist ein Umsteckstück erforderlich
Reply #32016-01-03
Häufig verwendete Messgeräte für isolierte Kabel, Schraubverbindungen für elektrische Anschlüsse
Reply #42016-01-03
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 328104062 am 3.1.2016 um 19:46 bearbeitet. Sowohl die Messgeräte als auch die elektrischen Komponenten verwenden geschirmte Kabel. Diese bestehen aus drei Schichten – einer Stahlschicht zur Stärkung, einer Abschirmungsschicht sowie einer Schicht zum Schutz vor Feuchtigkeit. Es werden keine Isolierschläuche verwendet (früher wurden solche Schläuche verwendet). 1. Welche Arten von geschirmten Kabeln werden häufig verwendet? 22 steht für Stahlbandpanzerung, 32 für Stahldrahtpanzerung. Die Buchstaben vorne stehen für die Form des Gehäuses, die Buchstaben hinten für die Form der Hülle. Welche Standards gelten für die gängigen Anschlüsse wie G3/4“, G1“ und G2“? . Was sind die Standards NPT1“ und NPT2“? G sind britische Steigungs-Nutzen, NPT sind amerikanische Schrumpfnutzen – auch der Nutzwinkel unterscheidet sich: 55° bei den britischen und 60° bei den amerikanischen. Bei der Vor-Ort-Bauarbeit werden in der Regel Schrumpfnutzen verwendet. Der NPT ist konisch und selbstversiegelnd. 3. Welche gängigen Schnittstellenformen gibt es? Häufig verwendete Anschlüsse sind G, M und NPT. Das sind im Grunde M20X1,5, G1/2, G3/4 und G1. 4. Wie werden die verschiedenen Standards miteinander verglichen? ? ?
Reply #52016-01-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jujiangliu am 4.1.2016 um 07:40 bearbeitet. G ist der nationale Standard – Gewindestangen; NPT ist der amerikanische Zylindrische Gewinde.
Reply #62016-01-05
Sowohl die Vorrichtungen vor Ort als auch die elektrischen Komponenten verwenden gesicherte Kabel mit drei Schichten (Stahlschutzschicht, Abschirmungsschicht und Feuchtigkeitsbarriere). Es werden keine Isolierhülsen verwendet – früher wurden solche Hülsen jedoch eingesetzt. Gemäß dem Verschlusssystem von Cable-Gland verfügen die äußere Schutzschicht des Kabels, die Schutzschicht sowie die innere Schutzschicht über Verschlussringe, die einen festen Sitz gewährleisten. Die drei Abmessungen müssen im zulässigen Bereich liegen; andernfalls kann das Kabel nicht fest sitzen. 1. Welche gängigen Formen von isolierten Kabeln gibt es? Messgeräte werden in der Regel mit Stahlseilpanzerung ausgestattet, bei elektrischen Anlagen wird häufig Stahlbandpanzerung verwendet. Einige Kabel-Gran-Produkte unterscheiden sich in der Verstärkung durch „Stahlbänder“ und „Stahldraht“ und sind daher nicht austauschbar. 2. Welche Standards gelten für die gängigen Anschlüsse wie G3/4“, G1“ und G2“? Was sind die Standards NPT1“ und NPT2“? Die Mitbewohner im Gebäude haben bereits geantwortet. 3. Welche gängigen Schnittstellenformen gibt es? Flachgewinde von M und G, Zylindrisches Gewinde von NPT. Nach der IEC-Explosionsgeschütz-Zertifizierung wird eine Flachmutter standardmäßig geliefert, NPT ist eine Option. Bei Flachgewinden können Dichtringe verwendet werden, während bei Gewinden mit Konusform keine Dichtringe verwendet werden können. 4. Wie werden die verschiedenen Standards miteinander verglichen? ? ? Es handelt sich nur um eine Übereinstimmung in den Abmessungen; die Gewinde können nicht miteinander ausgetauscht werden. @jiaguoyun
Reply #72016-01-07
In der Petrochemieindustrie werden in der Regel NPT-Anschlüsse für Messgeräte verwendet, während für Schutzrohre der Norm G verwendet wird. In beiden Fällen sind explosionsgeschützte Verbindungen erforderlich. In anderen Branchen ist es eher locker.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.