Wassereinlassventil am Dampfkessel: 1,8 MPa im Oberstrombereich, 0,8 MPa im Unterstrombereich. Ein-eins-Loch-Ventil mit einem Durchmesser von 1 Zoll. Es wurde 4 Jahre lang verwendet; der Ventilkörper ist stark abgenutzt, es gibt Löcher. Sowohl die Ventilhaube als auch der Ventilsitz sind stark abgenutzt. Entsteht das durch die Strömung des entsalzten Wassers im Oberstrombereich – oder durch Kavitation? Wie groß muss in der Regel der Druckunterschied sein, damit es zu Kavitation kommt?
Das hängt wohl auch von der Wassertemperatur ab! Entwerfen Sie mehrere Eingangsleitungen, damit es eine Reserve gibt. Oder man fügt einen Wärmetauscher in die Rohrleitung ein.
Wenn Kavitation auftritt, entsteht ein Zischgeräusch. Wenn die Kavitation sich weiterentwickelt, ist im Regulierventil ein Knirschgeräusch zu hören – ähnlich dem Geräusch, das entsteht, wenn Kieselsteine durch das Regulierventil fließen. Sie können nach Beobachtung beurteilen, ob es sich um Kavitation handelt. Ich hoffe, das hilft Ihnen.
Man kann den kavitationsgeschützten Regelventil austauschen.
Insgesamt ist das Material einfach zu schlecht – es muss daher das gesamte Ventilkörper ausgetauscht werden. Ich verstehe nicht ganz, warum es bei fließendem Warmwasser zu Kavitation kommt. Ein großer Druckunterschied vor und hinter dem Regelventil führt in der Regel zu Verdampfung – oder sogar zu Kavitation. Entsteht Kavitation nicht erst dann, wenn Gas fließt?
Ich stimme der Beurteilung des Bruders vom 5. Stock zu
Könnten Sie die Temperatur des Warmwassers angeben? Ich versuche, es auszurechnen. Es ist am besten, wenn es einen Datenverkehr gibt. Ist der Ventilkern plungerartig oder käfigartig? Hinter dem Drosselbereich des Ventilkörpers ist die Geschwindigkeit des Mediums am höchsten. Wenn der Druck an dieser Stelle unter den Sättigungsdampfdruck fällt, kommt es zur Verdampfung. Wenn der Druck hinter dem Ventil über dem Sättigungsdampfdruck liegt, handelt es sich um einen Zustand der Kavitation ; Wenn der Druck hinter der Ventil die Sättigungsdampfdruck liegt, handelt es sich um einen Destillationszustand.
Eure Entsalzwasserventile sind stark korrodiert – wie sieht es dann mit den anderen Ventilen und Leitungen aus?
Ich weiß nicht, aus welchem Material der Ventilkörper besteht. Legierungen können mit Laser repariert werden; die Oberfläche kann außerdem gegen Korrosion geschützt werden. Natürlich muss der Wert der Reparatur dem des ursprünglichen Materials entsprechen
Es kann sich nicht um Kavitation handeln – es entsteht vielmehr durch leichte Lecks am Ventilsitz, wodurch das Ventil nicht mehr richtig schließt. Der Ventilsitz wird dabei ständig abgenutzt. Auch der Ventilkörper und der Deckel werden bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten abgenutzt. Man kann das anhand der Strömungsgeschwindigkeit herausfinden. Nach 4 Jahren ist voraussichtlich die Nutzungsdauer abgelaufen; das Ganze sollte ausgetauscht werden, um eine sichere Produktion zu gewährleisten.
Aus welchem Material ist diese Ventil? Eigentlich ist es ziemlich gut – es wird bereits seit vier Jahren verwendet. Wahrscheinlich liegt die Abnutzung an der Reibung. Wenn es sich um einen inländischen Ventil handelt, dann ist dieses Ventil ziemlich gut. Wenn beim Verlassen der Fabrik das Innere des Ventilkörpers verschweißt wurde, sollte es länger halten
Ein Regelventil hat nach vier Jahren bereits seinen eigenen Wert erreicht. Es ist unklar, ob im Einsatz die Version CV3000 oder eine kleinere Variante verwendet wird. Bei Verwendung der Yamawa-Variante kann die Lebensdauer bei 8–10 Jahren liegen. Die Yamawa-Variante ist etwa 30 % teurer als die CV3000-Variante, außerdem ist die Wandstärke des Ventils viel größer.
Das hängt hauptsächlich vom Material des Ventilkörpers ab
Das hängt davon ab, ob Ihre Ventile häufig bei geringer Öffnungsgrad arbeiten. Wenn der Öffnungsgrad 20 % oder weniger beträgt, wird der Ventilklappenteil sicherlich abgenutzt – bei geringem Öffnungsgrad führt das Medium nämlich zu einer schnellen Abnutzung des Ventilklappenteils. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Lebensdauer des Ventilklappenteils bereits abgelaufen ist. In der Regel werden die Endflächen des Ventilklappenteils bei einigen Herstellern gehärtet, während andere Hersteller nach der Fertigung überhaupt keine Härtung vornehmen. Welche Beziehung besteht zwischen der Abnutzung des Ventilklappenteils und der Wandstärke? (Ich persönlich denke, es hängt mit dem Strömungsgeschwindigkeitsverhältnis des Mediums zum Ventilkern zusammen.) Wenn Sie Kosten sparen möchten, können Sie den Ventilkern neu bearbeiten (die Endflächen härten) und anschließend wieder einbauen – er hält dann wieder 3–4 Jahre.
Bei hohem Differenzdruck kann es zu Kavitation im Warmwasser kommen, doch auch die Temperatur spielt eine Rolle. Nach Schätzung kann bei der betreffenden Anlage mit einer 1-Zoll-Ventil eine Kavitation wahrscheinlich ab etwa 165 Grad auftreten. Es kommt zu keinem Verdampfen, denn der Rückdruck wird durch den Dampfkessel bereitgestellt – dort wird der Druck der Gasphase verwendet, um den Druck der Flüssigphase zu kontrollieren. @jiaguoyun
Temperatur der Wasserzufuhr am Dampfkessel: 146, 1,8 M; Temperatur des Dampfkessels: 165, 0,6 M. Ich habe nachgeschaut: Der Sättigungsdruck bei 165 beträgt 0,7 M. Laut den Angaben vom 7. Stock gehört diese Bedingung zur Kategorie der Verdampfung!