Kann die intelligente Schwimmlampe von Memosyn für die Messung der Pegelhöhe verwendet werden?

2016-01-05View Original

Thread Content

Liebe Freunde von HaiChuan! Gibt es jemanden, der den intelligenten Schwimmer von Memosens verwendet? Ich habe eine Frage: Kann ein solcher intelligenter Schwimmer von Memosens auch zur Messung des Flüssigkeitsstands verwendet werden?
Reply #22016-01-05
Obwohl ich die Schwimmer von Memosilan noch nie gesehen habe, ist es nach dem Prinzip möglich. Um es zu veranschaulichen: Bei der Messung wird zwischen Öl und Wasser unterschieden – wenn es nur Öl gibt, beträgt der Wert 0%, wenn es nur Wasser gibt, beträgt er 100%. Wenn man den Flüssigkeitsstand messen will, ist das noch einfacher: 0% bedeutet, dass dort keine Flüssigkeit vorhanden ist, während 100% bedeutet, dass es ausschließlich Wasser gibt. Ist es nicht in der Regel die Methode mit Wasser? Im Bereich der Massen, die schwerer als Wasser sind, ist das wieder etwas anderes
Reply #32016-01-06
Es sollte kein Problem sein – solange die Dichte richtig eingestellt ist, sollte es möglich sein, den Flüssigkeitsspiegel zu messen.
Reply #42016-01-06
Ein Messballon von Memosens in unserem Unternehmen zur Bestimmung des Pegels wurde von meinen Kollegen verwendet, um den Flüssigkeitsspiegel zu messen und einzustellen. Das Ergebnis war jedoch nicht linear: Der Flüssigkeitsspiegel fiel auf etwa 45, danach wurde der Wert 0 angezeigt. Erneute Einstellung nach den Grenzwerten – wieder normal. Ich denke, da die Ausstattung der Schwimmkörper zur Einstellung von Grenzwerten und Flüssigkeitsebenen dient, sollte sie auch zur Messung der Flüssigkeitsebene genutzt werden können. Ich verstehe nicht, warum die Justierung nicht erfolgreich war – es ist völlig unverständlich! Meiner Meinung nach wurden die Parameter nicht richtig eingestellt. Freunde, die Messonilan-Pontons verwenden, bitte teilen Sie Ihr Wissen mit!
Reply #52016-01-06
Wahrscheinlich liegt es daran, dass es nicht richtig eingestellt wurde
Reply #62016-01-06
Man kann den Nullpunkt und das Messbereich mit HART kalibrieren. Konkret wird bei keinem Flüssigkeitsspiegel der Nullpunkt festgelegt, und bei vollem Flüssigkeitsspiegel wird das Messbereichsmaximum mit 100 % angegeben.
Reply #72019-11-20
Ist es jetzt in Ordnung? Habe den Beitrag gerade erst gesehen
Reply #82019-11-20
Ist es jetzt in Ordnung? Habe den Beitrag gerade erst gesehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.