Welches Kabelgröße wird für einen 45KW-Motor verwendet?

2016-01-06View Original

Thread Content

Motor mit 45 KW, vierter Gang, die Last ist ein Abluftventilator, Entfernung zum Stromverteilerkasten 260 Meter, Dauerbetrieb – welche Kabelgröße sollte gewählt werden?
Reply #22016-01-06
YJV22 3*35+1*16
Reply #32016-01-06
Ist YJV in Ordnung? Gibt es ein Problem mit der Entfernung?
Reply #42016-01-06
Es hängt davon ab, wofür es verwendet wird: Ob die Kabel direkt verlegt werden, in Trägern geführt oder in Rohren verlegt werden. Ebenso spielt es eine Rolle, ob es sich um den Osten oder den Norden handelt – die Entfernung sowie der Spannungsabfall sind dabei wichtig
Reply #52016-01-06
Im Norden, über die Brücke – 50 Meter weiter vorne befindet sich ein explosionsgeschütztes Gebiet. Die restlichen 200 Meter gehören zu einem normalen Umfeld. Die Netzspannung liegt im Wesentlichen bei 400 V. Ist das in Ordnung?
Reply #62016-01-06
Mit 3*35+1*16 beträgt der Spannungsabfall in den Leitungen etwa 20 V – das sollte kein Problem sein. Die Leitungsschäden liegen bei etwa 3 KW. Da ich diese Konfiguration noch nicht entworfen habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn man die Leitungsschäden auf unter 5 % senken möchte, wäre es wohl notwendig, Leitungen mit einem Querschnitt von 50 Quadratmm zu verwenden.
Reply #72016-01-07
Der Stromverbrauch des 45-kW-Motors sollte bei über 80 liegen. Die sichere Belastungsfähigkeit des 25-mm-Kabels beträgt 100 A
Reply #82016-01-07
Was sind die Quellen der Entladung in explosionsgefährdeten Bereichen? In normalen explosionsgeschützten Bereichen werden die Kabel in offenen Leitungen verlegt oder direkt im Boden vergraben. In den Tragstrukturen befinden sich außerdem weitere Kabel – Sie können sich an der Verlegemethode dieser Kabel orientieren. Im Norden ist in den Wintermonaten auf Frostschäden zu achten. In einem bestimmten Abschnitt handelt es sich um einen explosionsgeschützten Bereich; daher empfehlen wir die Verwendung von YJV22-Kabeln mit Panzerung
Reply #92016-01-07
Ich frage mich, ob Sie überhaupt aus dem Bereich Elektrotechnik kommen – so eine einfache Frage zu stellen?
Reply #102016-01-07
Man kann sich auf den Inhalt des neunten Kapitels in dem Buch „Handbuch für die Planung von Industrie- und Haushaltsstromversorgungen (3. Auflage)“ beziehen
Reply #112016-01-07
Bei uns ist das in der Regel 1 kW pro Quadratmeter. :lol
Reply #122016-01-16
Meiner Meinung nach sollte es nicht bei voller Leistung laufen – wählen Sie 25, bei voller Leistung 35
Reply #132016-01-17
Wenn sie im Boden verlegt werden sollen, ist YJV22 am besten geeignet. Für die Verlegung in Kabelträgern kann YJV verwendet werden. Das Kabel sollte 3*50+1*25 sein
Reply #142016-01-28
Neben der Berücksichtigung der Stromtragfähigkeit und des Betriebsdrucks muss auch der Startstromverlust berücksichtigt werden. Die Länge des Kabels beträgt 260 Meter – das ist eine ziemlich große Entfernung. Die Spezifikation YJV 3x50+1x25 reicht aus, um die Anforderungen hinsichtlich der Stromtragfähigkeit und des Betriebsdrucks zu erfüllen. Allerdings wird damit der Startstromverlust nicht gedeckt. Unter Berücksichtigung der Verlegemethoden, der Umgebungstemperatur sowie weiterer Korrekturfaktoren sowie nach Überprüfung der Stromtragfähigkeit und der thermischen Stabilität sollte das Kabel als YJV 3x120+1x70 gewählt werden. Das ist meine übliche Wahl – ich hoffe, das hilft Ihnen
Reply #152016-02-02
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 2664208 am 2016-2-2 um 12:50 bearbeitet. Unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit sowie der Verlegemöglichkeiten wurde YJV gewählt. Die Kabel haben die Spezifikation 3*50+1*25. Da die Länge 260 Meter beträgt, wird zusätzlich ein Kabel mit der Spezifikation 3*70+1*35 verwendet
Reply #162016-02-06
In großen Chemieanlagen werden für die Kabel in der Regel größere Kabel verwendet; es wird empfohlen, 3*70+1*35 zu nutzen.
Reply #172016-02-16
Bei geringer Last wirst du sicherlich mit einer Niederspannungsstartmethode arbeiten, 45 KW. Es wird empfohlen, Frequenzumwandler einzusetzen – sie sind energieeffizienter und erzeugen einen geringeren Stromverbrauch. Auch ohne Drehzahlregelung reicht ein 50-Kabel aus. Die Verlegung erfolgt in der Regel in Tragschienen, YJV22 mit Stahlumhüllung. 70 oder 120 zu verwenden ist auch in Ordnung, solange man keine Angst hat, dass der Chef einen entlässt.
Reply #182016-02-17
Der Nennstrom des 45-KW-Motors beträgt etwa 85 A. Wenn das Kabel YJV-0.6/1 im Boden verlegt wird, reicht 3X25 aus; bei Verlegung in der Luft sollte 3X35 verwendet werden. Aber bei längeren Leitungen ist es besser, eine höhere Klasse zu wählen.
Reply #192016-02-20
Im Norden sind kältebeständige Kabel erforderlich. Es wird das Modell ZR-YJVHD-0,6/1kV-3x50+1x25 empfohlen. Es sollte ein Sicherheitspuffer vorhanden sein. Ob das Kabel explosionssicher ist oder nicht, hängt davon ab, ob beim Anschluss des Kabels an den Motor explosionsgeschützte Schläuche oder explosionsgeschütztes Dichtmaterial verwendet werden, um die Anschlüsse des Kabels abzuschließen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.