20160109 Jeden Tag eine Frage: Für die Teilnahme gibt es 1–3 Punkte. Bei richtiger Antwort sowie mit Analyse werden weitere 3–5 Punkte vergeben. Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Lasten zwischen den Leitungen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das ( )-Fache dieser Lasten. Wurzel 3
Reply #22016-01-09
Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Lasten zwischen den Leitungen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das Dreifache dieser Lasten
Reply #32016-01-09
Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Lasten zwischen den Leitungen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das 3-fache dieser Lasten.
Reply #42016-01-09
Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Leistungen zwischen den Phasen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das (3)-Fache dieser Leistungen.
Reply #52016-01-10
Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Lasten zwischen den Leitungen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das 3-fache dieser Lasten.
Reply #62016-01-11
√3-fach. In der „Vorschrift für die elektrische Planung von Zivilgebäuden“ wird in Paragraf 3.4.5 festgelegt: Wenn die einphasigen Lasten gleichmäßig auf die drei Phasen verteilt werden sollen, und wenn die Gesamtkapazität der einphasigen Lasten weniger als 15 % der Gesamtkapazität der symmetrischen dreiphasigen Lasten im Berechnungsbereich ausmacht, dann werden alle Werte entsprechend den symmetrischen dreiphasigen Lasten berechnet; Wenn der Wert über 15 % liegt, muss die einphasige Last in eine äquivalente Dreiphasenlast umgerechnet werden, bevor sie mit der Dreiphasenlast addiert wird. Die äquivalente Dreiphasenlast kann auf folgende Weise berechnet werden: 1. Bei einer Dreiphasenlast beträgt die äquivalente Dreiphasenlast das Dreifache der größten Einzelphasenlast. 2. Nur bei Lasten zwischen den Leitungen beträgt die äquivalente Dreiphasenlast: Bei einem einzelnen Gerät ist es das √3-fache der Last zwischen den Leitungen ; Bei mehreren Geräten wird 3 mal die Quadratwurzel der maximalen Last zwischen den Leitungen plus (3 minus die Quadratwurzel) mal die letzte hohe Last zwischen den Leitungen herangezogen. 3. Wenn sowohl Lasten zwischen den Leitungen als auch Lasten pro Phase vorliegen, müssen die Lasten zwischen den Leitungen zunächst in Lasten pro Phase umgerechnet werden. Anschließend werden die Lasten pro Phase addiert. Die größte dieser Lasten wird mit 3 multipliziert, um die äquivalente Dreiphasenlast zu ermitteln
Reply #72016-01-11
Bei der Berechnung der äquivalenten Dreiphasenlast gilt: Wenn es nur Leistungen zwischen den Phasen gibt, dann beträgt die äquivalente Dreiphasenlast für einen einzelnen Generator das (3)-Fache dieser Leistungen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.