Thread Content
Gummi ausgekleidete Bieger – sind die von den Gummiherstellern festgelegten Unternehmensstandards, wonach der Bieger direkt mit einer flachen Schweißverbindung verbunden werden soll, damit vereinbar mit den Vorschriften?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 9.1.2016 um 11:27 bearbeitet. Die Rohrleitungen, für die ein korrosionshemmender Überzug erforderlich ist, befinden sich alle in einem Niedrigdruckumfeld – da gibt es kein Problem. Flansche für Schweißen werden ebenfalls in Umgebungen mit niedrigem Druck eingesetzt. Außerdem sind die Dämpfer ebenfalls weich und können keinen Druck von einigen Kilogramm aushalten.
Ich weiß nicht, ob das die Befestigung der Bolzen beeinflussen wird.
Ja, wir haben auch ähnliche Fälle
Es sollte kein Problem sein, man muss nur auf die Position der Bolzen achten.
Bieger können direkt mit Flanschen verbunden werden, was den Vorschriften entspricht. Alle Arten von Flanschen sind geeignet. Wenn Gummieinlagen verwendet werden, ist die Oberfläche glatt – das ist natürlich auch in Ordnung
Im Allgemeinen beeinträchtigt die direkte Verbindung nicht das Herausziehen der Bolzen. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie es noch einmal ausrechnen.
Es hängt konkret von den tatsächlichen Eigenschaften und dem Verwendungszweck dieses Geräts ab – theoretisch ist es jedoch möglich.
Flansche für Schweißen sollten nicht direkt mit Biegungen verbunden werden, bei denen es keine geraden Rohrabschnitte gibt. In den „Allgemeinen Richtlinien für die Anordnung von Rohrleitungen in der Petrochemieindustrie“ SH3012-2000, Abschnitt 5.1.4, wird dies geregelt
Vorschriften dienen der täglichen Produktion und sind dazu da, unnötige Grauzonen zu vermeiden. Wenn Schrauben die Montage oder Demontage beeinträchtigen, wem obliegt dann die Verantwortung?
Nichtmetallische Rohre, mit Flanschverbindungen – an beiden Enden der Biegungen befinden sich Flansche
Es hängt von der konkreten Form des Biegers ab. Bei Flanschen mit Schweißverbindung müssen die Rohre oder Rohrteile einen bestimmten Abstand in das Innere des Flansches eindringen, bevor sie dort verschweißt werden können. Wenn der Bieger an beiden Enden über eine gewisse Strecke gerade ist, dann kann er direkt mit dem Flansch verbunden werden. Andernfalls kann der Bieger nicht tief genug in das Innere des Flansches eindringen – in diesem Fall ist eine direkte Verbindung nicht möglich.
Wenn der Druck nicht hoch ist, kann die Gummibeschichtung direkt als Dichtfläche mit der Flanschfläche verbunden werden
Man könnte in Betracht ziehen, eine Biegung mit einem Abschnitt gerader Rohrleitung zu kombinieren; solche Projekte sind bereits bekannt