Warum wird das Mitteldruck-Dampfkesseladditiv nicht direkt in den Entoxidierer gegeben?

2016-01-09View Original

Thread Content

Warum wird die katalysierte externe Wärmeentnahme, die interne Wärmeentnahme sowie das Hinzufügen von Chemikalien in den Dampfkessel nicht direkt im Entoxidierer vorgenommen?
Reply #22016-01-09
Die Temperaturbedingungen unterscheiden sich stark. Es gibt bestimmte aufeinanderfolgende Bereiche (Oberfläche).
Reply #32016-01-09
Die Temperaturbedingungen unterscheiden sich stark. Es gibt bestimmte aufeinanderfolgende Bereiche (Oberfläche).
Reply #42016-01-21
Zunächst handelt es sich bei dem Wasser im Entoxidierer um entmineralisiertes Wasser aus der Antriebswerkstatt. Dieses Wasser wird durch Dampf erhitzt, wodurch das Sauerstoffgehalt reduziert wird. Da dieses Wasser nicht wiederholt mit hohen Temperaturen behandelt wird, entstehen kaum oder gar keine schädlichen Ionen sowie Ablagerungen. Das Wasser im Dampfkessel hingegen wird wiederholt erhitzt – das entspricht im Grunde einer Konzentrierung des Flüssigkeitsmaterials. Zudem hängt die Qualität des Wassers im Dampfkessel von der Menge an Gas, die er produziert, ab. Unter gleichen Bedingungen ist die Qualität des Wassers in einem Dampfkessel mit hoher Gasproduktion schlechter. Deshalb kann die Zugabe von Chemikalien im Entoxidierer nicht dazu dienen, die Qualität des Wassers in jedem einzelnen Dampfkessel anzupassen – was außerdem zu Verschwendung führt
Reply #52016-02-24
Eigentlich ist das auch möglich – wir fügen es am Ausgang der Wasserpumpe ein. Wenn bei einem einzelnen Dampfkessel Probleme mit dem Wasser auftreten, reicht es aus, die Entlastungsanlage zu aktivieren. Wenn im Gerät Kühlwasser verwendet wird, muss man darauf achten; mit aufbereitetem Entsalzwasser entstehen Kalkablagerungen.
Reply #62016-03-05
Wir füllen den Dampfkessel vor dem Betrieb einmal nach, und nachdem die Qualität des Entoxidierwassers nach dem Betrieb streng kontrolliert wurde, wird es nicht mehr nachgefüllt! !
Reply #72016-03-06
Wie habt ihr das geschafft? Könntet ihr das erklären? In jeder Klasse fügen wir Mittel hinzu, um die Qualität des Wassers in den Dampfkesseln zu kontrollieren – beispielsweise Phosphatgehalt, pH-Wert, Alkalität usw
Reply #82016-03-08
Zur Dosierung wird in der Regel eine Stoßpumpe verwendet. Je stabiler der Druck am Ausgang der Stoßpumpe ist, desto besser ist das für den langfristigen Betrieb der Pumpe. Der Druck am Ausgang der Wasserpumpe schwankt in der Regel, was der Stoßpumpe Schaden zufügen kann und einen langfristigen Betrieb der Anlage erschwert. Deshalb wird der Ausgang der Pumpe in der Regel direkt im Kessel angeordnet – dort ist der Druck relativ stabil, und es ist möglich, ihn mithilfe von Regelventilen zu regulieren. Wenn das Chemikalien zur Behandlung des Dampfkessels im Entoxidierer zugegeben wird, nimmt die Wirksamkeit sicherlich ab – der Grund dafür ist offensichtlich.
Reply #92016-03-08
In der gesamten Kesselindustrie ist eine Qualitätsanalyse der Kesselwasserqualität sowie einer Qualitätsanalyse des gesättigten und überhitzten Dampfes erforderlich.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.