Hilfe: Bei der Kälteschutzberechnung ist die wirtschaftliche Dicke größer als die zulässige Verlustdicke

2016-01-12View Original

Thread Content

Hilfe: Im Berechnungsverfahren zur Wärmedämmung ist das wirtschaftlich sinnvolle Dickeverhältnis größer als die zulässige Dicke mit entsprechenden Verlusten. Liegt hier ein Rechenfehler vor, oder kann es tatsächlich sein, dass das wirtschaftlich sinnvolle Dickeverhältnis größer ist als die zulässige Dicke? Außerdem: Wie soll die Dicke des Wärmedämmmaterials bestimmt werden?
Reply #22016-01-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 21.1.2016 um 11:59 bearbeitet. In den Vorschriften SH3010 heißt es: „Bei der Berechnung der Dicke der Wärmedämmschicht müssen folgende Grundsätze eingehalten werden: 1. Um den Wärmeverlust zu verringern, sollte die Dicke der Wärmedämmschicht nach dem Prinzip der wirtschaftlichsten Dicke berechnet werden...“ Bei der Berechnung der Dicke der Isolierschicht gelten ebenfalls bestimmte Grundsätze: 1. Falls es keine besonderen Anforderungen durch den Prozess gibt, sollte die Dicke nach dem Prinzip der wirtschaftlichsten Dicke berechnet werden. Wenn diese wirtschaftlich optimale Dicke zu gering ist und der Wärmeverlust die maximal zulässige Menge überschreitet, muss die Dicke anhand der Formel für den maximal zulässigen Wärmeverlust berechnet werden. Auch in anderen Vorschriften finden sich ähnliche Regelungen. Es ist also klar, dass die Vorschriften unterschiedliche Anforderungen an die Berechnung der Dicke der Wärmedämm- und Isolierschichten stellen. Der Verfasser des Beitrags sollte daher genau wissen, ob es um die Berechnung der Dicke der Wärmedämmschicht oder der Isolierschicht geht. Bei der Berechnung der Dicke der Isolierschicht gibt es keinen Begriff wie „zulässige Verlustdicke“. Hat der Fragesteller sich geirrt?
Reply #32016-01-21
Das bedeutet also, dass die Dicke der Kühlschicht nur mit der Methode der wirtschaftlichen Dicke berechnet werden kann, ist das richtig?
Reply #42016-01-21
Nein, es gibt die Methode der wirtschaftlichen Dicke, die Methode der Oberflächentemperatur und die Methode des Wärmeausgleichs. Um den Wärmeverlust durch die Isolierschicht zu verringern, sollte die Dicke mithilfe der wirtschaftlichen Dicke-Methode berechnet werden ; Zur Verhinderung von Kondenswasser auf der Außenseite sollte die Dicke der Isolierschicht mithilfe der Methode der Oberflächentemperatur berechnet werden ; Bei der Herstellung ist es zulässig, dass es zu einem gewissen Maß an Kälteverlusten durch die Isolierschicht kommt. Die Dicke der Isolierschicht sollte mithilfe der Methode des Wärmeausgleichs berechnet werden. Zudem muss die Temperatur der Außenoberfläche 1–3 Grad über der Taupunkttemperatur liegen℃
Reply #52016-01-22
Es gibt viele Algorithmen, aber im Allgemeinen berechnen wir nach der wirtschaftlichen Dicke. Es sei denn, es gibt besondere Anfragen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.