Die aktuelle Situation ist folgende: Der Elektromagnetventil über dem Regenfallventil wird vom System ausgelöst. Bei der Verriegelung wird eine Spannung von 24 V erzeugt, wodurch das Elektromagnetventil aktiviert wird. Dadurch entleeren sich die oberen und unteren Kammern des Regenfallventils, und das Ventil öffnet sich; Da dieser Elektromagnetventil im Normalzustand nicht unter Spannung steht, ist es nicht möglich, zu überprüfen, ob der Schaltkreis ordnungsgemäß funktioniert. Um ihn so umzubauen, dass er ständig unter Spannung steht, müssen welche Änderungen vorgenommen werden? Ich denke daran, dass die aktuelle Ausgabe des Systems über einen Relais verfügt; nach der Verteilung des Signals durch das Relais folgt ein geschlossener Kontakt, der mit dem elektromagnetischen Ventil vor Ort verbunden ist. Das Elektromagnetische Ventil soll durch ein zweistufiges, dreipoliges Ventil ersetzt werden. Gibt es Benutzer von entsprechenden Regenfallventilen und Elektromagneten, die mit mir darüber diskutieren möchten, ob ein Austausch notwendig ist und welche anderen praktischeren Lösungen es gibt, um dies ohne Austausch der Ausrüstung zu erreichen.
Wenn man nur den Schaltkreis testen will, kann man dann nicht eine 24-V-Gleichstromquelle oder einen Signalgenerator verwenden?
Es gibt auch viele Elektromagnete mit manuellem Bedienmechanismus – die können Sie sich ebenfalls ansehen
Ich weiß nicht, wie die Brandschutzvorschriften sind, aber aus Sicht der Fehlertoleranz muss es ständig unter Spannung sein.