In den unterirdischen Tanks der Tankstellen werden Drucksender zur automatischen Messung des Füllstands verwendet. Am ersten Tag lag der Wert nach einer Nacht, wenn er am nächsten Morgen gemessen wurde, um 1 Zentimeter höher als am Vortag. Ich bitte erfahrene Personen, die Ursache dafür zu analysieren. Danke.
Ist es ein Nullpunktverschub des Druckübertragungspegelmessers?
Öl hat ein zweites Kind bekommen:lol:lol:lol
Wie viele Messbereiche hat ein Pegelmesser? Bei 10 Metern nur 1 cm Drift – das sind doch nur 0,1 % FS.,, Das ist ja wie bei Schweineaugen, kein Wunder
Könnte es sein, dass die große Temperaturdifferenz zu unterschiedlichen Dichten führt und dadurch Fehler entstehen?
Die unterirdischen Tanks an der Tankstelle haben eine Höhe von 1,6 Metern.
Der Temperaturunterschied in den unterirdischen Behältern wird nicht allzu groß sein, die aktuelle Temperatur liegt bei 1–6 Grad.
Ich verstehe den Grund nicht, deshalb frage ich die Experten hier
Drucksensoren – bei einem größeren Messbereich ist die technische Herausforderung völlig unbedeutend; man kann sie sogar mit Schweinefüßen herstellen, und sie funktionieren dann zuverlässig und präzise. Je kleiner hingegen der Messbereich ist, desto schwieriger ist es, mit solchen Sensoren umzugehen – es ist sogar schwieriger als mit Hunden oder Zwergen. . . 1,6 Meter Ölspalte – der Druck liegt dabei bei etwa 13 kPa. Das gilt als sehr niedriger Druck. . . Wenn Sie einen Differenzdruckmesser mit großem Gesicht und doppelten Flanschen verwenden, dann gilt eine Gesamtverschiebung von 1 Zentimeter als normal
Außerdem: Wenn der Drucksensor vollständig stabil und idealisiert ist, dann führen die Temperaturänderungen sowie die damit verbundenen Veränderungen der Dichte und des Volumens der Flüssigkeit nicht zu Veränderungen der gemessenen Druckwerte. Mit anderen Worten: Der Wert „Fleisch·h“ in der Formel für den statischen Druck ist eine konstante Größe
Kombinierter Drift der Sensoren, einschließlich Nullpunktdrift, Drift der Empfindlichkeit bei Nullwert, thermischer Drift sowie Unsicherheiten durch thermischen Drift und Zeitdrift. . . Es handelt sich nicht um einen konstanten Wert
Es gibt einen Tippfehler, es sollte Sensitivitätsdrift heißen
Ach, der Sender ist nicht in Ordnung – er zeigt ungenaue Werte an. Man sollte sofort einen neuen Sender einsetzen. Man muss sich wohl keine Sorgen um Ausdehnung bei Wärme und Zusammenziehung bei Kälte machen – können die Volumenveränderungen wirklich so groß sein?
Zuerst sollte es nicht um eine Nullverschiebung gehen – bei einer solchen Verschiebung über die Nacht hinweg ist die Qualität der Uhr offensichtlich nicht ausreichend; Zweitens wird es nicht durch die Dichte verursacht; die Dichte ändert sich mit der Temperatur. Eine solch geringe Änderung von 1 CM ist unmöglich – es sei denn, es handelt sich um ein Medium mit einer höheren Dichte als Wasser. Drittens: Wenn Ihre Behälter unterirdisch sind und der Flüssigkeitsspiegel mit einem einzigen Drucksensor gemessen wird, dann handelt es sich bei Ihrem Pegelmesser sehr wahrscheinlich um einen Blaspegelmesser. Falls es sich tatsächlich um einen Blaspegelmesser handelt, können Sie überprüfen, ob die Blasrohre verstopft sind – oder den Luftdruck leicht erhöhen, um Verstopfungen zu vermeiden
Der Behälter befindet sich unter der Erde, und zur Messung des Füllstands wird ein Drucksensor verwendet. Dafür ist es nicht notwendig, Luft in den Behälter zu blasen. Wie wird dann der Füllstand gemessen? Muss etwa auch der Sensor unter der Erde sein und am Behälter angebracht werden?
1,6 Meter hoch – ich empfehle trotzdem eine Aufhängung mit Schwimmkörper oben
1,6 Meter hoch – ich empfehle trotzdem eine Aufhängung mit Schwimmkörper oben
Danke an alle Experten. Ich habe direkt mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, damit das Produkt zurück ins Werk geschickt wird – nur der Grund ist noch unklar. :)Danke
Der Grund wurde gefunden: Der Drucksensor für die Flüssigkeitsstufe verursacht durch Veränderungen des Drucks im Behälter Änderungen der Flüssigkeitsstufe.