Nacheinanderige Inbetriebnahme von parallel geschalteten Frequenzumrichter-Lüftern

2016-01-16View Original

Thread Content

Die Frage lautet wie folgt: Aufgrund der sehr großen Schwankungen im Luftvolumen ist ein variable Geschwindigkeit verfügender Lüfter keine gute Wahl. Daher wurde beschlossen, zwei Frequenzumrichter-Ansaugventilatoren in Reihe zu schalten: Bei geringer Last wird Ventilator A verwendet, um den Druck im Oberstrombereich stabil zu halten. Wenn die Last so groß wird, dass Ventilator A nicht mehr ausreicht, wird Ventilator B eingeschaltet. Ich kenne nur den Betrieb von Anlagen, bei denen die Geräte in Reihe geschaltet werden – dabei sollten die Leistungsmerkmale gleich sein. Doch bei diesen Ventilatoren handelt es sich um Geräte mit Frequenzumrichtern, wodurch ihre Leistungsmerkmale unterschiedlich sein können. Der Betrieb dieser Ventilatoren ist daher recht komplex. Beim Starten des Absaugers B entsteht am Eingang des Absaugers A ein hoher Unterdruck, und ich habe das Gefühl, dass der Absauger B möglicherweise im Leerlauf laufen könnte. Ist es möglich, nach dem Start des Absaugers B den Absauger A allmählich herunterzufahren, sodass die Betriebsfrequenzen von Absauger A und B gleich sind? Es scheint schwierig umzusetzen zu sein. Ich würde mich gerne bei Ihnen allen erkundigen, danke
Reply #22016-01-20
Es ist am besten, beide Lüfter gleichzeitig zu starten, um die Beziehung zwischen Drehzahl und Auslassdruck zu überprüfen. Anschließend sollten die Drehzahlen der beiden Lüfter so eingestellt werden, dass der Auslassdruck gleich bleibt, während die Drehzahlen unterschiedlich sind. Dafür wird vermutlich ein komplexer Algorithmus im PLC benötigt – auf diese Weise sollten keine großen Probleme auftreten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.