Dieser Beitrag wurde zuletzt von zxb1990 am 17.1.2016 um 14:40 bearbeitet. Die Ventilpositionierer haben ständig Probleme – wie kann man das endgültig lösen? Sie schließen oder öffnen nicht richtig, man muss sie ständig reparieren. Ach
Reply #22016-01-16
Das ist auch eine etablierte Marke mit guter Reputation. Könnte es daran liegen, dass die gewählte Variante nicht geeignet ist? Versuchen Sie es doch mit einer anderen Variante
Reply #32016-01-16
Das sollte wohl nicht der Fall sein. Die aus Wuzhong sind bei den inländischen Produkten die Besten. Ist vielleicht etwas im Inneren der Ventilklappe blockiert, wodurch die Schließung nicht richtig funktioniert?
Reply #42016-01-16
Eins oder viele? Das ist bei Wu Zhong nicht in Ordnung – hat man vielleicht ein Fälschung gekauft?
Reply #52016-01-18
Probleme mit den Positionierern sind in der Regel leicht zu beheben: Überprüfen Sie, ob die Luftversorgung sauber ist und ob eine ordnungsgemäße Trennung von Öl und Wasser stattfindet. Falls das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einem anderen Positionierer
Reply #62016-01-19
In diesem Jahr hat Wu Zhong, um den Markt zu erobern, auf Produkte der unteren Preisklasse gesetzt. Im Allgemeinen ist es nicht mehr so gut wie früher. Mein persönlicher Rat ist, den Ventil zu wechseln
Reply #72016-01-21
Abgesehen von äußeren Faktoren sollte man den Positionierer zunächst gemäß der Anleitung justieren. Es ist nicht bekannt, um welche Marke es sich bei dem Positionierer handelt. Falls der Schalter nicht richtig positioniert ist, sollte die Messspanne angepasst werden. Man kann auch einen etwas höheren Stromwert von 4–20 mA verwenden, um zu prüfen, ob der Druck ausreicht. Die Justierung ist ziemlich schwierig – am besten lässt man das vom Hersteller erledigen. Falls das nicht möglich ist, muss der Positionierer ausgetauscht werden. Bei den Steuerventilen, die wir unseren Kunden liefern, ist jedoch noch nie ein solches Problem aufgetreten – die Positionierer sind schließlich nicht so empfindlich.
Reply #82016-01-23
Die Wu Zhong-Messgeräte gehören zu den guten unter den inländischen Produkten – wie können sie dann so schlecht sein, wie du sagst? Wir verwenden ausschließlich seine Produkte – es gab keine Probleme. Wahrscheinlich wurde der Grund noch nicht gefunden Fragen Sie doch den Kundenservice – deren Service ist ziemlich gut. Erklärung: Es handelt sich dabei nicht um Werbung für sie, und es wird auch keine Empfehlung abgegeben
Reply #92016-01-25
Der Schalter ist nicht in der richtigen Position – meist liegt das Problem am Ventilkörper, oder die Mitarbeiter vor Ort berühren den Rückführhebel, wodurch der Positionierer die Position nicht mehr merkt
Reply #102016-01-25
Zuerst geht es darum, Probleme mit dem Positionierer auszuschließen – es ist wichtig, einen geeigneten Positionierer für die Regulierventile auszuwählen.
Reply #112016-01-25
Deine Frage bringt mich in Verlegenheit – in der Aufgabenstellung steht, dass die Ventile kaputt sind, doch im Text wird von einem defekten Positionierer gesprochen. Beschreiben Sie den genauen Fehler, am besten mit Fotos – sonst kann ich Ihnen keine besseren Ratschläge geben
Reply #122016-01-27
Ist Ihr Tracker intelligent oder mechanisch? Wenn weder das Öffnen noch das Schließen richtig funktionieren, und Ihr Positionierer mechanisch ist, dann gibt es zwei mögliche Ursachen: 1. Der Rückkopplungsstab ist locker. 2. Der Messbereich ist falsch eingestellt – drehen Sie den Einstellschrauben etwa einen Umlauf in die +-Richtung. Wenn es sich um ein intelligentes Gerät handelt, gibt es zwei mögliche Ursachen: 1. Der Federelement ist locker – man schaltet die Pneumatik aus, festigt Schrauben und Muttern und justiert das Gerät erneut; dadurch wird das Problem gelöst. 2. Es liegt ein Defekt am Mainboard des Positioniersystems vor – wenn dieses Problem auch nach mehreren Neujustierungen weiterhin auftritt, muss das Mainboard ausgetauscht werden. Wenn eines der beiden Phänomene auftritt – entweder kann die Tür nicht vollständig geöffnet oder geschlossen werden: 1. Wenn sie nicht vollständig geöffnet werden kann, prüfen Sie, ob der Ventilstab blockiert ist oder ob sich Ablagerungen im Ventilkern befinden, die den Durchfluss blockieren. Stufe 2 funktioniert nicht: Klopfen Sie auf den Bereich unterhalb der Ventilkammer, um zu prüfen, ob es möglich ist, die Verunreinigungen zu entfernen, die sich zwischen dem Ventilstift und dem Ventilsitz befinden. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, dann nehmen Sie den Ventildeckel ab, um zu überprüfen, ob der Ventilstift und der Ventilsitz verformt sind. Dadurch kann der Ventilstift an der Oberseite am Ventilsitz feststecken – in diesem Fall lässt sich das Ventil auf keinen Fall schließen! :):):):) Falls etwas von dem, was ich gesagt habe, falsch ist, bitte korrigieren Sie mich
Reply #132016-01-28
Natürlich kann man nicht ausschließen, dass es Probleme mit der Qualität des Produkts selbst gibt. Doch es spielen auch weitere Faktoren eine Rolle: Wird zur Antrieb des Ventils Stickstoff oder Luft verwendet? Ist die Luft entfeuchtet? Ist der Druck der Gasquelle angemessen? Können die Umweltbedingungen vor Ort den Anforderungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Ventilpositioniers gerecht werden – beispielsweise was Vibrationen, hohe Temperaturen oder Strahlung angeht? Sind die Anschlüsse für die Signalkabel richtig abgedichtet? Wenn all diese Faktoren in Ordnung sind, dann könnte tatsächlich ein Problem mit der Qualität des Ventilpositioniers vorliegen. Ich habe die Produkte von Wuzhong noch nie verwendet, daher kann ich dazu keine Kommentare abgeben. Bei inländischen Produkten habe ich bereits mechanische Ventilpositionierer von Wuxi Tools verwendet – die sind wirklich sehr gut
Reply #142024-03-01
Die Ventile von Wu Zhong bereiten uns in den letzten Jahren ständig Probleme – von einem guten Service kann man eigentlich nicht sprechen. Ein anderes Unternehmen in unserer Gruppe kauft aus denselben Qualitätsproblemen heraus keine Produkte dieser Marke mehr. Wu Zhong ist eine alte Marke – die Qualität war früher durchaus vertrauenswürdig. Jetzt weiß man nicht, was mit ihnen los ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.