Methanol – Thema der Woche: Was tun, wenn das DCS bei der Methanolverarbeitung plötzlich abstürzt? 2016.01.17---01.23 Bewertungstabelle: Name der Aufgabe – Behandlung von Ausfällen im DCS-System. Nummer der Aufgabe, zu bewertende Aspekte sowie Anforderungen (Bewertungskriterien), Punktzahl, Bewertungsstandards, Ergebnisse der Überprüfung, Abzüge, erhaltene Punkte, Anmerkungen.

1. Vorbereitungsarbeiten: (1) Tragen Sie die notwendige Schutzausrüstung. Bei Nichttragen der Schutzausrüstung werden 2 Punkte abgezogen. (2) Bereiten Sie das Funkgerät vor. Bei Nichtvorbereitung werden ebenfalls 2 Punkte abgezogen.

2. Kontaktaufnahme mit dem Disponenten und den Messgeräten: Nehmen Sie schnell Kontakt zum Disponenten sowie zu den Messgeräten auf, um den normalen Betrieb des DCS-Systems wiederherzustellen. Für jede Verzögerung bei der Kontaktaufnahme werden 4 Punkte abgezogen.

3. Nutzung der Vor-Ort-Messgeräte zur Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs: (1) Während der Bearbeitung der Messdaten muss die Koordination zwischen den verschiedenen Arbeitsabteilungen verbessert werden. Bei mangelnder Koordination werden 15 Punkte abgezogen. (2) Im Destillationsprozess muss die Ausbeute in den Tank für Rohmethanol umgeleitet werden. Bei verspäteter Umleitung werden 15 Punkte abgezogen. (3) Im Umwandlungsprozess müssen Parameter wie der Druck des Rohgases, der Unterdruck im Ofen, der Rückdruck der Brenner sowie der Flüssigkeitsstand und der Druck im Dampfkessel überwacht werden. Bei dem Komprimierungsprozess ist auf den Druck am Eingang und Ausgang der Kompressor zu achten. Im Syntheseprozess muss man den Flüssigkeitsstand im Dampfkessel sowie den Druck im Dampfkessel sowie im Synthesekreis überwachen. Zudem müssen der Flüssigkeitsstand und der Druck im Trenner sowie im Destillationsbehälter kontrolliert werden, um zu verhindern, dass hoher Druck in den niedrigeren Druckbereich übertritt. Bei dem Destillationsprozess muss man auf die Temperaturen, den Druck sowie den Flüssigkeitsstand in den verschiedenen Kolonnen achten – außerdem muss man auf den Betriebszustand der Pumpen achten. Bei Übersehen eines dieser Punkte werden 5 Punkte abgezogen. 4. Wiederherstellung des normalen Produktionsablaufs: Sobald das DCS wieder funktioniert, müssen die verschiedenen Prozessparameter schnell angepasst werden. 8. Wenn das DCS wieder funktioniert, darf die Produktion nicht sofort wieder aufgenommen werden – in diesem Fall werden keine Punkte vergeben. 5. Sicherheit und Ordnung bei der Produktion sowie weitere Aspekte: (1) Die Betriebsvorschriften müssen strikt eingehalten werden. Für jedes Verstoß wird 1 Punkt abgezogen. (2) Die Managementvorschriften müssen ebenfalls streng befolgt werden. Für jedes Verstoß wird 1 Punkt abgezogen. (3) Die Arbeiten müssen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit erledigt werden. Für jede verspätete Minute werden 5 Punkte vom Gesamtpunktestand abgezogen. Bei einer Verspätung von mehr als 5 Minuten muss die Arbeit eingestellt werden. Gesamt: 100 Punkte
Reply #22016-01-17
Nur ein Stück? Das kann doch nicht sein – der Rechner ist zwar abgestürzt, aber die Steuerung funktioniert weiterhin. Man kann von einem Ersatzrechner aus oder von der Ingenieurstation aus die Steuerung überwachen. Wenn der Rechner abgestürzt ist, sollte man ihn sofort neu starten oder die zuständige Abteilung um Hilfe bitten
Reply #32016-01-17
DCS ist ein dezentrales Steuerungssystem. Wenn der Computer des Oberrechners abstürzt, beeinträchtigt das nicht den Betrieb des einzelnen Steuerungssystems. Versuchen Sie, den Computer des Oberrechners neu zu starten. Falls das nicht funktioniert, wenden Sie sich an Fachleute zur Reparatur.
Reply #42016-01-17
1. In einem DCS sind in der Regel sowohl die Überwachungskomputer als auch die Steuerkarten des DCS redundant ausgelegt. Wenn der Computer abstürzt, wird die Hauptplatine nicht beeinträchtigt – starten Sie den Computer einfach neu. 2. Beide Steuerkarten sind ausgefallen – in der Regel ändert sich die Ausgabe weiterhin. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kann man den Betrieb manuell an Ort und Stelle stoppen
Reply #52016-01-17
In der Regel verfügt ein DCS über mehr als einen Bediungsstand – wenn der Computer abstürzt, reicht ein Neustart aus.
Reply #62016-01-17
Die Konsole ist eingefroren – schauen Sie sich andere Computer an. Wenn auch diese nicht funktionieren, dann liegt das Problem im Schrank selbst. Die Situation ist ziemlich ernst!
Reply #72016-01-18
Die Steuerung über DCS erfolgt in der Regel nicht nur über einen Computer. Falls einer der Computer ausfällt, können die übrigen Computer zum Betrieb verwendet werden, um den ausgefallenen Computer wieder zum Laufen zu bringen. Wenn das nicht funktioniert, muss ein Ersatzcomputer eingesetzt werden
Reply #82016-01-23
Man sollte einfach sofort auf die Ersatzsteuerungsstation wechseln – in der Regel gibt es eine solche. Wenn das ganze System abstürzt. . . Ich habe seit 10 Jahren nichts mehr davon gesehen. Falls man darauf stößt, sollte man sofort anhalten. Es kann als Ausfall der Anlagendruckluft behandelt werden – dabei sollten die Regelventile FO, FC und FL in Aktion treten. Zudem sollten die Anzeigegeräte vor Ort überprüft werden sowie die Umleitungen neben den Maschinen vor und nach dem Bedienen der Regelventile geschlossen werden, um einen sicheren Stillstand zu gewährleisten.
Reply #92016-01-31
Ich lerne gerade dazu und suche derzeit nach Inhalten in diesem Bereich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.