HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gibt es gute Methoden, um das Bio-Schlamm in Wärmeaustauschern zu beseitigen?

2016-01-18View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten: Wie allgemein bekannt ist, werden in das Kreislaufwasser verschiedene Chemikalien hinzugefügt, um die Eigenschaften des Wassers zu kontrollieren. Derzeit gibt es keine Ablagerungen mehr in den Wärmeaustauschern – das Problem der Ablagerungen ist somit gelöst. Doch das Problem der biologischen Schichten und Biofilme auf den Wärmeaustauschern bleibt weiterhin ungelöst. Egal welche Chemikalien oder Desinfektionsmittel verwendet werden – diese Schichten haben einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Wärmeaustauscher. Gibt es eine Möglichkeit, diese Schichten vollständig zu beseitigen?
Reply #22016-01-18
Wenn sich eine solche Schicht aus Schlamm auf diesem Wärmetauscher bildet, hat das sicherlich Auswirkungen auf die Wärmeübertragungseigenschaften des Wärmetauschers. Deshalb: 1. In die Zuleitungsrohre für das Kreislaufwasser sollten Schmutzfilter sowie elektrische Filter eingebaut werden, um Schlamm und andere Verunreinigungen zu entfernen. Letztere können je nach Druckunterschied automatisch gereinigt werden; 2. Bei Wärmeaustauschern mit einziger Durchflussrichtung (z. B. Kondensatoren) ist die Installation eines Ballreinigungsgeräts äußerst wirksam zur Beseitigung von Ablagerungen ; 4. Schlamm ist im Grunde genommen auch ein Kolloid. Unter geeigneten Bedingungen kann in das zirkulierende Wasser ein Koagulationsverfahren eingeführt werden, um diese Kolloide aus dem Wasser zu entfernen ; 3. Die Installation eines Ultraschallreinigungsgeräts ist möglich, kostet jedoch relativ viel.
Reply #32016-01-18
Es scheint, dass die Wärmetauscher in den Raffinerien aufgrund von Bakterien ständig mit einer Schicht Schlamm bedeckt sind – und dass dieser Schlamm anscheinend nicht vollständig beseitigt werden kann
Reply #42016-01-19
Der Hauptgrund für das Ablagerungswachstum in Wärmeaustauschern ist eine zu geringe Strömungsgeschwindigkeit. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit über 1,5 m/s liegt, kann die Entstehung von partikulärem Schmutz effektiv verhindert werden. Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von über 2 m/s lässt sich außerdem die Entstehung von biologischem Schmutz verhindern. Natürlich bedeutet eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, dass zusätzliche Anstrengungen bei der Bereitstellung der Antriebstechnik erforderlich sind – manchmal muss sogar von einem Einrohrsystem auf ein Mehrrohrsystem umgestellt werden.
Reply #52016-01-19
Durch die Verwendung der Wasseraufbereitungstechnologie von Shanghai Yuzhen wird verhindert, dass sich Kalk in den Wärmetauschern bildet und es entstehen auch keine biologischen Ablagerungen. Wir nutzen diese Technologie bereits – das Ergebnis ist zufriedenstellend
Reply #62016-01-19
Man kann versuchen, Schlammentferner oder Reinigungsmittel in das zirkulierende Wasser zu geben~~Wir haben das bereits ausprobiert – das Ergebnis war in Ordnung~~
Reply #72016-01-19
Gibt es Wärmeaustauscher, die man direkt ohne Reinigung verwenden kann?
Reply #82016-01-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Katalyse einer Winzigkeit am 20.1.2016 um 16:20 bearbeitet. Es sollte Schlammentfernungsmittel hinzugefügt werden, außerdem ist eine Reinigung der Abwässer notwendig. Später sollte man auf die Verwendung von Desinfektionsmitteln sowie von Hilfsfiltern achten – dann sollte es besser werden.
Reply #92016-02-02
Die tatsächlichen Bedingungen sind, dass die Wasserqualität zu schlecht ist. Durch Verstopfungen in den Leitungen sinkt die Strömungsgeschwindigkeit, was wiederum zur Ablagerung von Ablagerungen führt – es handelt sich dabei um einen Teufelskreis
Reply #102016-04-16
Man fügt ein Mittel zur Entfernung des Schlamms hinzu, um diesen zu entfernen. Bei Algenarten, die in Form von Biopelzen vorkommen, muss das Mittel vollständig in diese eindringen, damit sie effektiv abgetötet werden können. Anschließend wird ein geeignetes Desinfektionsmittel verwendet. Eine gute Kontrolle der Qualität des Rohwassers ist dabei sehr wichtig :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.