Thread Content
Erst einmal erzähle ich, wie ich es zuvor gemacht habe. Prozess und Instrumentierung: Vor Abschluss der mechanischen Arbeiten wird eine aktuelle Version der PID-Zeichnungen ausgedruckt. Diese werden anschließend an die für den Probelauf zuständigen Prozessmitarbeiter und Bediener verteilt. Jeder überprüft anschließend gemäß seiner Aufgabenstellung die einzelnen Prozesse. Dabei werden insbesondere folgende Punkte überprüft: a) Ob der Ablauf mit den Angaben auf den PID-Zeichnungen übereinstimmt ; b. Ist die Montageposition der Ventile so gewählt, dass sie einfach zu bedienen ist? ; c. Sind die Bolzen an den jeweiligen Flanschverbindungen fest angezogen – visuell überprüfen. Haha, lacht nicht – es gibt tatsächlich Fälle, in denen nicht genug Schrauben verwendet wurden ; d. Überprüfen Sie, ob es sich bei den einzelnen Dämpfern um vorübergehende Dämpfer handelt, und machen Sie entsprechende Markierungen ; e. Überprüfung der Isolierung der Messgeräte ; f. Überprüfen Sie den Installationszustand anhand der Anmerkungen zum PID. Nun, bei ausländischen PID-Plänen wird der Aufstellungsort jeder Anzeige sehr genau angegeben. Bei inländischen Plänen scheinen die Entwurfsbüros das alles als Geheimnis zu betrachten ; g. Überprüfen Sie den Messbereich der Instrumente usw. Maschinen: a. Die Maschineningenieure des Testteams beteiligen sich an der Überprüfung der Einzelmaschinen während der Erprobung ; b. Überprüfung des Spannungszustands der Rohrleitungen ; c. Überprüfen Sie, ob im Guss Lücken vorhanden sind (klopfen Sie darauf – an dem Klang können Sie es erkennen). Elektrik: a) Überprüfen Sie den Erdwiderstand (in sehr trockenen Gebieten kann es hier leicht zu Problemen kommen) ; b. Überprüfung des Isolationszustands (Widerstand zwischen den drei Phasen, Widerstand der drei Phasen gegenüber dem Erdboden) ; c, Zeugnis für den Einzeldrehversuch des Motors ; d. Die Erdung der einzelnen Stromverbrauchseinrichtungen ; e, Bolzentorque der Erdungskabel usw ; Instrumente: a, Überwachung der Einzelschleifenprüfung durch den Bauunternehmer (ohne Spannung) ; b. Überprüfen Sie die Montagequalität der Vor-Ort-Steuergeräte (die Verkabelung in den Verbinderkästen). Erzählen Sie von der Arbeit des Testbetriebspersonals vor der endgültigen Fertigstellung des Maschinenprojekts: Im Vergleich zu den oben genannten Aufgaben – was fehlt und was kommt hinzu? Wie wird die Umsetzung organisiert? Nächstes Thema: Durchblasen.
Dreifache Überprüfung, vierfache Festlegung – Druckentlastung und Reinigung – Dichtigkeitsprüfung – Einzelprüfung des Geräts – Gemeinsame Prüfung. In der Regel arbeiten wir nach diesem Schema