Der Füllstandsmesser springt unregelmäßig – wie löst man das?

2016-01-19 View Original

Thread Content

Es gibt einen Abwassertank, aus dem mit Pumpen Wasser abgepumpt wird – zur Steuerung des Wasserspiegels wird dabei ein Tauchmessgerät verwendet. Dadurch kommt es dazu, dass Wasser in den Tank gelangt; der Wasserspiegel schwankt stark. Zudem zeigt das Messgerät beim Abpumpen negative Werte an. Es wurde bereits überprüft, dass mit dem Messgerät alles in Ordnung ist. Ich bitte um Rat, wie dieses Problem gelöst werden kann
Reply #2 2016-01-19
Ein Schwimmerschalter reicht doch völlig aus – ein Transmitter ist wirklich übertrieben.
Reply #3 2016-01-19
Fügen Sie dem Füllstandsmesser einen Stabilisierungsrohr hinzu, um einen stabilen Füllstand zu gewährleisten, und platzieren Sie es weit entfernt von den Ein- und Auslassöffnungen.
Reply #4 2016-01-19
Ist es nicht wirksam? Kalibrieren Sie es bitte erneut
Reply #5 2016-01-20
Wechseln wir den Radar aus, Amen:lol
Reply #6 2016-01-20
:Halt den Mund: Man kann doch einfach einen Schwimmball als Pegelmesser für das Abwasser verwenden. Geld sparen.
Reply #7 2016-01-20
Die Temperatur darin kann manchmal über hundert Grad erreichen
Reply #8 2016-01-20
Es gibt zwei Gründe dafür, dass bei tauchenden Pegelmessern negative Werte angezeigt werden: 1. Der Nullpunkt des Pegelmessers ist nicht richtig kalibriert, 2. Der Drucksensor des Pegelmessers befindet sich zu nahe am Austrittspunkt. Um die Anzeige des eingebauten Füllstandsmessers zu stabilisieren, muss zunächst der Füllstand im Behälter durch die Prozesssteuerung stabil gehalten werden – es sollten keine großen Schwankungen auftreten. Zudem darf die Temperatur nicht zu hoch sein, damit es nicht zur Verdampfung kommt. Im DCS-Steuerungssystem kann ein Filter zum Einsatz kommen, um die Stabilität der Anzeige zu gewährleisten.
Reply #9 2016-01-20
Der Sensor befindet sich in der Flüssigphase – der Grund dafür ist die zu hohe Temperatur. Deshalb muss er jetzt ersetzt werden
Reply #10 2016-01-20
Nun, es liegt daran, dass die Temperatur zu hoch ist und dass die Sensoren bei dem Absaugen sowie beim Ableiten des Wassers starke Schwankungen des Wasserspiegels feststellen
Reply #11 2016-01-20
Ich habe eine Möglichkeit, die Anzeige des Füllstands stabil zu halten, ohne den Füllstandsmesser austauschen zu müssen – es reichen einige kleine Änderungen.
Reply #12 2016-01-21
Es wird empfohlen, den Pegel des Öltanks durch eine Wellenleitradar-Technologie zu überwachen
Reply #13 2016-01-21
Meiner Meinung nach sollte man einfach zwei versiegelte Schwimmball-Schalter hinunterschmeißen – einen höher und einen niedriger – dann ist alles in Ordnung
Reply #14 2016-01-21
Nun, das geht auch, aber man kann nicht sehen, wie hoch der Flüssigkeitsstand ist
Reply #15 2016-01-21
Man muss sagen, dass unser Leiter damals nicht daran gedacht hat. Ursprünglich war es offen, und die eingesetzten Komponenten funktionierten gut. Jetzt ist es versiegelt – doch man verwendet weiterhin die alten Komponenten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.