Durchflussmesser mit Lochplatte

2016-01-19View Original

Thread Content

An der Dampfleitung der Schwefelanlage befindet sich ein Durchflussmesser mit Düse. Der Nullpunkt sowie das Messbereichsdisplay funktionieren einwandfrei, außerdem ist der Druck in der Leitung stabil. Warum schwankt der Wert dennoch ständig – zwischen Null und dem Messbereich? Auch nach dem Austausch des Displays bleiben die Schwankungen stark
Reply #22016-01-19
Sind in den Druck- und Entlastungsrohren mit positivem und negativem Druck Gas-Flüssigkeits-Trennkästen installiert?
Reply #32016-01-20
An der Dampfleitung der Schwefelanlage befindet sich ein Durchflussmesser mit Düse. Der Nullpunkt sowie das Messbereichsdisplay funktionieren einwandfrei, und der Druck in der Leitung ist stabil. Warum schwankt der Wert dennoch ständig – zwischen Null und dem Messbereich? Auch nach dem Austausch gegen einen neuen Messgeber bleiben die Schwankungen stark. Vielleicht enthält der Dampf Wasser.
Reply #42016-01-20
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kondensat in der Druckleitung viele Blasen enthält. Schalten Sie den Messgerät zuerst aus, leeren Sie anschließend den Kondensatrest, füllen Sie es erneut auf oder warten Sie, bis das Kondensat von selbst den Druckleitungsführer füllt, bevor Sie das Messgerät wieder einschalten und überprüfen. Wenn das immer noch nicht funktioniert, dann teilt man es in zwei Teile auf, um herauszufinden, ob es ein Problem mit dem Transformator ist oder ein Problem mit dem Signalkabel zum DCS.
Reply #52016-01-20
Auch wir sind auf dieses Phänomen gestoßen: Die Druckleitungen sind nicht frei, wodurch sich die Druckveränderungen verzögern. Das Problem sollte gelöst werden können, nachdem die Druckleitungen gereinigt wurden.
Reply #62016-01-20
Wie hoch ist die Dampftemperatur? Vielleicht gibt es dort Ansammlungen von Flüssigkeit. Vielleicht hilft es, die Anordnung des Geräts zu ändern – das Gerät umzudrehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.