Ich muss einen Differenzdruck von etwa 100 Pa messen. Das Medium ist eine Ammoniaklösung, weshalb der Sensor selbst korrosionsbeständig sein muss. Danke.
Sowohl die EJA- als auch die 3051-Serie verfügen über Differenzdrucksender – bei einer Betriebsdruck von 100 Pa gibt es keinerlei Probleme; Was die Korrosionsfähigkeit von Ammoniakwasser angeht, ist das überhaupt kein Problem – das Material 316L reicht aus.
Das, was wir machen, kann man ja besprechen
Die Messung von Mikrodrücken ist mit vielen Transmittern möglich. Was das Problem der Korrosion angeht, so genügt es, den Materialaufbau der Kontaktstellen so zu wählen, dass er korrosionsbeständig ist.
Ich verstehe mich nicht auf Chemie – ich kann die genauen Bestandteile nicht nennen. Es handelt sich wohl um eine Mischung aus Ammoniakgas und anderen Gasen. Ich verwende dieses Verfahren hauptsächlich, um herauszufinden, ob die Rohrleitungen durch Kristalle blockiert sind. Der Druckunterschied beträgt vermutlich etwa 100 Pa.
Sind Sie im Bereich der Messinstrumente tätig? Heißt das, dass ein Druck von 100 Pa nicht mehr gemessen werden kann? Der Messbereich von EJA120A liegt bei –1 KPa bis 1 KPa, das Verhältnis des Messbereichs beträgt 10:1. Heißt das also, dass man nach Ihrer Ansicht keinen Differenzdruck von 100 Pa messen kann? Bei der Exportproduktion von Spritzgranulation in unserem Unternehmen gelten für die Druckbedingungen Werte zwischen -50 Pa und 50 Pa. Dafür wird ein Drucksensor vom Typ EJA verwendet – die Genauigkeit ist dabei ziemlich hoch. Außerdem bist du doch schon ein erwachsener Mensch – versuche nicht ständig, andere anzugreifen. Mach den Kulturbewussten keine Schande.
Schauen Sie sich selbst das Auswahlhandbuch für die EJA120A an – dort finden Sie detaillierte Berechnungen zur Genauigkeit (Genauigkeit und Messbereich stehen nicht in einer rein linearen Beziehung). Die tatsächliche Genauigkeit nach der Überprüfung muss um einen Grad niedriger sein. Ich denke, aus technischen Gründen ist es auch kaum möglich, sich auf 1 Pa oder 2 Pa zu konzentrieren. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller das Gebäude im 5. Stock ist. Wenn man selbst nichts schaffen kann, greift man einfach andere an – ich möchte mir keine unnötigen Worte mit ihm machen.
Wenn es nach mir ginge, würde ich die EJAW118-Serie wählen – das ist in Ordnung
Entschuldigung, ich habe es für 100 KPA gehalten
Die EJA120A-Serie ist etwas gefährlich, ihr Bereich liegt bei 100 PA–1000 PA
Solange es Beiträge von dem erfahrenen Piggy gibt, sind sie immer großartig. In Lachen und Schimpfen zeigte sich die strenge Arbeitsmoral eines erfahrenen Technikers. Hehe, mein Lieblingsschwein~~~~~~~:victory:
Ich erinnere mich, dass Ammoniumrostfreier Stahl in Ordnung ist, nur Kupfer darf nicht enthalten sein. Was den Messbereich angeht, so sind 120 tatsächlich am häufigsten zu finden