Methoden zur Temperaturkompensation des kalten Endes von Elektronen-Thermoelementen

2016-01-21 View Original

Thread Content

Wie wird die Temperatur am Kaltende der Thermoelemente im Elektronikraum des Kraftwerks ausgeglichen?
Reply #2 2016-01-21
Temperatursender oder Kompensationsschläuche.
Reply #3 2016-01-21
Ohne Temperaturänderungen und ohne Kompensationsleitungen kann man die Methode mit Thermistoren verwenden
Reply #4 2016-01-21
Sowohl bei Temperaturänderungen als auch bei den Sicherheitsgittern oder Halterungen in den Schrankräumen ist eine Temperaturkompensation vorhanden.
Reply #5 2016-01-21
Durch einen Brückenschaltkreis kompensiert...
Reply #6 2016-03-29
Im Internet kann man viele ähnliche Materialien finden, hauptsächlich die Methode der konstanten Temperatur, die Berechnungsmethode zur Korrektur, die Methode mit Kompensationsleitungen sowie die Methode mit Kompensationsbrücken
Reply #7 2016-03-30
1. Thermoelemente werden durch Kompensationsschläuche kompensiert. 2. Temperaturmessung mit Wärmewiderstand: Im Kontrollraum befindet sich ein Referenzwiderstand, der die Raumtemperatur misst. Anschließend wird diese Raumtemperatur „kompensiert“, sodass die tatsächlich gemessene Temperatur angezeigt wird.
Reply #8 2016-03-30
1) Die Kompensationsschleife erfüllt keine Funktion der Temperaturkompensation; sie dient lediglich dazu, die kalte Seite mit einem preisgünstigen Material zu verlängern, das mit den Temperatur-Stromstärke-Eigenschaften der Thermoelemente übereinstimmt. Theoretisch benötigt ein Thermoelement keine Temperaturkompensation, wenn die kalte Spitze an einen Ort mit konstanter Temperatur führt. In der Praxis wird die kalte Spitze jedoch in der Regel an einen Ort wie einen Schrankraum geführt, wo die Temperatur relativ konstant ist. Aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen im Schrankraum im Winter und Sommer ist jedoch eine Temperaturkompensation notwendig. 2) Die Kaltende-Kompensation wird entweder am Transmitter, an der Sicherheitsbarriere oder an einem Spezialkästchen realisiert. Auf einem der Brückenarme des Wheatstone-Brückenschaltkreises im Messkreis wird ein Thermistor verwendet. Mithilfe der temperaturabhängigen Widerstandseigenschaften des Thermistors wird die Temperaturkompensation erreicht. Außerdem ist bei der Verwendung eines Thermistors zur Kompensation eine Temperaturänderung am Kaltende innerhalb eines bestimmten Bereichs zulässig; außerhalb dieses Bereichs ist eine genaue Kompensation nicht möglich. In der Produktionsanwendung ermöglicht die Verwendung von Transmittern vor Ort eine Signalübertragung über 4–20 mA. Dadurch ist die Störungsresistenz hoch. Allerdings sind die Temperaturen vor Ort je nach Jahreszeit stark schwankend, wodurch eine Kompensation der Kaltklemmentemperatur schwierig wird. Die Verwendung von Kompensationsschleifen, um das kalte Ende bis zum Schrank zu verlängern, weist das Problem auf, dass die Übertragung von Millivolt-Signalen anfällig für Störungen ist. Wie man dabei vorgehen soll, ist eine Frage.
Reply #9 2016-04-05
Lerne es!* ! ! Anzeigeanfänger
Reply #10 2016-04-05
Die Kompensation von Thermoelementen bedeutet nicht, dass bei konstanter Temperatur keine Kompensation erforderlich ist, sondern dass in einer Umgebung mit konstanter Nulltemperatur keine Kompensation nötig ist. In der Regel werden Kompensationsschläuche verwendet, um die Signale in den Schrank zu leiten. Die entsprechenden Halterungen oder Module messen die Umgebungstemperatur im Schrank und kompensieren anschließend diese Temperatur. Diese Umgebungstemperatur sollte möglichst konstant gehalten werden, sonst können Schwankungen auftreten.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.