Thread Content
Sind die Designs heutzutage alle Mist? ? . . . . . . Die Kapillaren mit Isolierung umhüllen – das ist doch lächerlich.
In allen Bereichen wird hastig gearbeitet; die Gestaltung wurde bereits begonnen, bevor alle Unterlagen vorlagen. Dabei wurde überhaupt nicht darauf geachtet, dass in den Produktmustern eine solche Aussage stand.
Das darin enthaltene Silikonöl – soweit ich mich erinnere, kann es Temperaturen von etwa minus 30 Grad standhalten. Warum funktioniert es dann nicht mehr bei Temperaturen unter 10 Grad?
Es wurde Silikonöl mit einer Temperatur von 10–315 Grad verwendet, um den Wasserspiegel bei Raumtemperatur zu messen. . . . . .
Es wird geschätzt, dass der Messwert den Füllstand des Dampf-Kondensatbehälters angibt (in Wirklichkeit wird dabei Wasser gemessen). Da die Betriebstemperatur über 260 liegt, muss hochtemperaturbeständiges Silikonöl verwendet werden – doch dieses eignet sich nicht für niedrige Temperaturen. Bei Betriebstemperaturen unter 200 °C wird normales Silikonöl (-30 °C) verwendet; es ist nicht notwendig, sich um die Konstruktionstemperatur zu kümmern. Für Dämpfe mit einem Druck über 260 reicht ein herkömmlicher Sender + Heizung aus; es ist nicht notwendig, auf Kapillaren zurückzugreifen, um die Heizung wegzulassen. Wenn die Temperatur beim Betreiber unter -10 Grad liegt, ist es vermutlich sinnlos, die Kapillaren als Isolierung zu verwenden – das Ergebnis ist, dass der Transmitter äußerst langsam reagiert. . . @jiaguoyun
Kein Kapillar – 10 ist nicht verwendbar! Es liegt ein Problem mit Ihrer Auswahl vor! Unser aktueller Wert liegt bei -25! Bei normaler Verwendung kein Problem! Wenn Sie hohe Genauigkeit benötigen! Vermeidung von Fehlern in der Dichte des Silikonöls aufgrund von Temperatur! Wir empfehlen Ihnen, einen elektronischen Höhenmesser zu verwenden! Der mittlere Kapillarkanal wurde zu einem speziellen Kabel zur Signalübertragung! Ein Überschrift oben und eine unten! Die Signale werden mittels eines speziellen Kabels übertragen! Absolut genau! ! !
Auch bei uns kommt es vor, dass man vor -10°C etwas Baumwollgarn oder Fasern um den Kapillarrohr wickelt und das im Frühjahr wieder entfernt. Man wird vor Ort auf viele unerwartete Dinge stoßen. Mit etwas Gedanken und etwas Handarbeit lässt sich das lösen – es ist nicht nötig, zu ernst zu nehmen.
9. Stock wird unterstützt, es ist nicht nötig, alles so ernst zu nehmen.
Heizung ist übertrieben, Isolierung ist normal – bei der Auswahl wurde nicht ausreichend berücksichtigt.
Es wird nicht gelachen. Wir haben das auch schon früher so gemacht – aber es ist nicht ganz sicher. Auch ohne Verpackung gibt es keine großen Auswirkungen, solange das Silikonöl nicht erstarrt
Dieser Kapillarrohr benötigt eine Wärmeversorgung – es reicht nicht aus, es nur zu isolieren! Außerdem ist auf die Art der Wärmeversorgung zu achten. Es sollte eine leichte Wärmeversorgung verwendet werden. Bei der Dampfwärmeversorgung muss darauf geachtet werden, dass das Silikonöl im Kapillarrohr nicht verdampft – außerdem müssen die maximal zulässigen Betriebstemperaturen des Silikonöls berücksichtigt werden.
Ich erinnere mich, als ich noch jung war und gerade in die Fabrik gekommen war, hatte ich einmal während einer Wachschicht im Winter zu tun. Ein Doppel-Flansch-Messgerät zeigte einen maximalen Wert an. Der Betriebsleiter führte mich dabei an, die Kapillaren mit Dampf zu reinigen. Später erfuhren die Kollegen davon und lachten sich krank, während sie uns Idioten nannten.
Wir haben das auch schon gemacht. Ich denke, sowohl Heizung als auch Isolierung sind in Ordnung. Bei unserem Verdampfer wurde aufgrund der hohen Temperaturen hochtemperaturfähiges Silikonöl verwendet. Im Winter, wenn die Temperaturen besonders niedrig sind, reagieren die Geräte langsamer – das liegt daran, dass der Widerstand des Silikonöls zunimmt. Wir haben daher eine elektrische Heizung eingebaut und zusätzlich Isolierwatte verwendet. Es gibt also keinen Grund, warum man keine Heizung oder Isolierung verwenden sollte. Niemand hat vorgeschrieben, dass Kapillaren nicht zur Isolierung oder Heizung verwendet werden dürfen. Denn bei der Auswahl kann man nur eines berücksichtigen – entweder Silikonöl bei niedriger Temperatur oder Silikonöl bei hoher Temperatur. Es hängt also davon ab, welche Temperatur das zu messende Medium hat. Aber ich denke jetzt, dass mit dem Fortschritt der Messgeräte Elektronische Potenzialmessgeräte verwendet werden können. Wie bereits oben erwähnt, handelt es sich dabei um zwei Druckmesser, die über Kabel miteinander verbunden sind, um einen Differenzdruck zu erzeugen. Die Messung des Flüssigkeitsstands ist auch gut – schließlich fürchten Kabel den Frost nicht. Aber ich habe es noch nie in der Praxis angewandt – gibt es Erfolgsgeschichten von Leuten, die es bereits verwendet haben? Wenn ja, erzählen Sie davon.
Es sind auch kühlkettenfeste Modelle verfügbar; die üblichen Modelle halten in der Regel Temperaturen von etwa -7 °C bis -10 °C aus. Unter diesen Temperaturen ändern sich die Messwerte nur langsam oder es treten große Schwankungen auf. Wenn bei lang anhaltenden niedrigen Temperaturen allein mit Isolierband das Problem nicht gelöst werden kann, kann man um die Kapillaren Heizbänder binden und zusätzlich isolieren. Im Süden eignet sich in der Regel eine Leistung von 10 W/m. Wenn der Druckablassschlauch des Tintenpatrons zu lang ist, müssen auch am Tintenpatron und am Schlauch Heizstreifen angebracht werden – allerdings darf man sie nicht zu viele umwickeln. Wenn die Temperatur über 0°C liegt, kann die Stromversorgung der Heizschlange unterbrochen werden.