Ein 3-Leiter-Thermoelement, bei dem einer der Leiter eine Überlast anzeigt. Nachdem die Verbindungen getrennt und der Kompensationsschlauch kurzgeschlossen wurde, zeigte das Kontrollgerät die Umgebungstemperatur an. Bei der Messung des Thermoelementpotenzials lag dieser Wert bei etwas über zehn Millivolt – genauso wie bei den anderen beiden Leitern. Nach erneuter Verbindung zeigte das Kontrollgerät wieder eine Überlast an. Wenn der Kompensationsschlauch erneut getrennt wurde, betrug der Wert mehr als 200 Millivolt. Was ist der Grund dafür? Hinweis: Es wird vermutet, dass ein Defekt in dem Halterungsmodul im Schrank vorliegt. Nachdem der Anschluss dieses Moduls sowie die Verbindungen zu den beiden weiteren Thermoelementen ausgetauscht wurden, besteht das Problem weiterhin. Welcher Experte kann mir einen Rat geben!
“Nachdem die Kompensationsschleife kurzgeschlossen wurde, zeigt das Zentraleingabesystem die Umgebungstemperatur an – das bedeutet, dass mit den Leitungen und Karten alles in Ordnung ist. Das Problem liegt beim Thermoelement; man sollte eines austauschen und testen.
Ich habe noch nie einen dreifachen Thermoelement gesehen, und auch Kompensationsschläuche in Dreifachausführung kenne ich nicht. . . Gibt es das wirklich?
Gibt es Fotos? Teilen Sie es hoch, damit wir alle gemeinsam lernen können*.
Der dreifache Thermoelement hier besteht einfach darin, dass 3 Thermoelemente in einer Hülle untergebracht sind. Zudem haben sie in der Regel unterschiedliche Längen, sodass die Temperatur an verschiedenen Stellen gemessen werden kann. Das ist doch ganz normal – seltsam, dass so viele Leute deswegen so einen Aufstand machen. :Lol, bei dem Originalbesitzer ist am ehesten der Sensor außerhalb des Messbereichs defekt.
“Überhalb des Messbereichs – ein paar Dutzend Millivolt – Überhalb des Messbereichs – über 200 Millivolt. Es wird geschätzt, dass die Lebensdauer dieser Thermoelemente bald zu Ende geht – ersetzen Sie sie schnell durch Ersatzteile.
Thermoelemente werden in der Regel zusammen mit Temperaturänderungen eingesetzt! Dann im Anschlusskartenmodul – ich weiß nicht, ob Sie eines haben; falls ja, müssen Sie überprüfen, ob die Temperaturänderungsausgabe normal ist! Eine weitere einfache Methode ist, das Teil, von dem Sie glauben, dass es ein Problem darstellt, abzumontieren und es an den normalen Anschluss anzuschließen, um zu prüfen, ob die Temperaturanzeige normal ist! Danach wirst du wissen, wo das Problem liegt!
Nach dem Austausch gegen einen Thermoelement desselben Typs funktioniert alles normal – bedeutet das, dass die Kompensationsschnur Störungen verursacht?
Der Spannungsabfall der Kompensationsschleifen zwischen den Schränken sowie an den Anschlussstellen vor Ort beträgt mehr als 20 mV. Nach dem Entladen wird die Schleife in den Temperaturmesskreis des Thermoelements eingefügt – zunächst zeigt das Gerät normale Werte an. Doch bereits nach weniger als 5 Minuten überschreitet der Wert wieder den zulässigen Bereich. Mit einem Megohmmeter wurde festgestellt, dass die Erdung in Ordnung ist. Muss man in diesem Fall die Kompensationsschleifen austauschen?