Jeder Hochdruck-Kesselwasserpumpe (mechanische Schrittzentrifugalpumpe) verfügt an Ein- und Ausgang über eine DN40-Nebenleitung, wobei die Nebenleitungsventile Stoppventile sind. Ist es notwendig, diese Nebenleitung beim Starten der Pumpe zu öffnen? Kann es dazu führen, dass hoher Druck auf niedrigen Druck wirkt und dadurch die Laufräder beschädigt werden? Zusatz: Für den Gesamtexport gibt es bereits eine Rücklaufleitung DN80 zum Entoxidierer.
Die DN40-Leitung könnte die Rückflussleitung mit dem minimalen Durchfluss sein; sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Pumpe auch bei einem Durchfluss unter dem minimalen Wert weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Durchfluss unter den minimalen Wert fällt, wird die Ventil für den minimalen Durchfluss geöffnet, um eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden. Falls die Rückflussleitung vom DN80 zum Entoxidierer nicht als Rückflussleitung mit Mindeststromfähigkeit fungieren kann, wird empfohlen, beim Starten der Pumpe das Mindeststromventil zu öffnen.
Es ist am besten, ein Foto zu machen. Wenn es sich um einen Ausgleichsrohr für das Rückflusswasser handelt, muss dieses Rohr unbedingt vorhanden sein – und es dürfen keine Ventile darin angebracht werden.
Natürlich ist das notwendig. Beim Umstellen der Hochdruckkesselwasserpumpe sollte zunächst die Nebenleitung der Ersatzpumpe leicht geöffnet werden. Um zu verhindern, dass bei gleichzeitiger Inbetriebnahme von zwei Pumpen der Druck in der Ausgangsleitung zu hoch wird. Normalerweise sollte eine kleine Öffnung vorhanden sein. Wird zur Regulierung des Auslassdrucks der Pumpe verwendet. Denn wohin die Nebenleitung führt, ist ein Ort mit niedrigem Druck. Bei der geringsten Bewegung ändert sich der Druck in der Pumpe erheblich
Welche Firma bietet gute Mehrstufen-Zentrifugalpumpen für Kessel an?