Thread Content
Ort: Innere Mongolei, Unternehmensart: Chemische Industrie. Temperatur: Während dieser Kaltwelle sank die Temperatur auf bis zu -28°C. Es gibt zwar Isolierung für die Messgeräte vor Ort sowie Dampfheizung, dennoch ist überall Frost. Die Mitarbeiter sind so beschäftigt, dass sie kaum noch mit der Arbeit nachkommen. Nach früheren Erfahrungen ist die Wärmeisolation und Beheizung bei Temperaturen unter -18°C ohne Probleme möglich. -Über 10 Grad reicht es aus, solange es isoliert ist. Aber ab -20 Grad treten nacheinander Probleme auf: Sogar die gesamte Dämmung der Dampfdurchflussplatte, die Elektromagnetventile sowie die Membranen und Federn in den Sprühelementen gefrieren ein. Kältepunkt der Betriebsdruckluft für Messzwecke: -40, entspricht den Vorschriften. Ich verstehe nicht, wie Einheiten mit noch niedrigeren Temperaturen als meine vor dem Einfrieren geschützt werden können Bitte erzählen Sie von Ihren eigenen Methoden zur Eisschutz
Die Temperatur in Daqing ist ungefähr wie bei Ihnen. Hier wird Wärme durch Warmwasser bereitgestellt – das funktioniert gut. Es stellte sich heraus, dass auch bei Verwendung von Dampfheizung oft Frost entstand; im Winter bestand die Hauptaufgabe der Messgerätebediener darin, die Heizung in Betrieb zu halten.
Ich habe in einer Chemiefabrik im Nordosten gearbeitet. In den vergangenen Jahren konnten die Nachttemperaturen dort bis zu -30 Grad sinken. Auch die Messgeräte froren oft ein. Um dies zu verhindern, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: 1. Ausreichende Dampfwärme zur Heizung der Geräte. 2. Die besonders empfindlichen Messgeräte wurden in Isolierkästen untergebracht; in diesen Kästen verliefen Dampfleitungen zur Heizung. 3. Stärkere Kontrollen, insbesondere nachts. 4. Verwendung von Messgeräten von Yokogawa EJA mit Ethylenglykol als Füllstoff – diese Geräte sind für Temperaturen bis zu -40 Grad geeignet. Zusammenfassend lässt sich sagen: Bei Messgeräten, die leicht einfrieren können, sollte man auf Produkte mit guter Qualität und hoher Frostbeständigkeit zurückgreifen – solche Geräte funktionieren auch weiterhin, nachdem sie eingefroren waren. Früher haben wir immer Transmitter von Yokogawa verwendet. Später, aufgrund der Beziehungen zwischen China und Japan, wollten wir ihre Produkte nicht mehr verwenden. Doch ehrlich gesagt: Die Transmitter von EJA sind tatsächlich frostbeständig.
Stimme zu, die EJA-Sender sind tatsächlich widerstandsfähig gegen Frost – nach dem Auftauen funktionieren sie weiterhin. Auch die Sender von Siemens und Rosemount wurden häufig verwendet; nach dem Auftauen sind diese Sensoren in der Regel unbrauchbar
Es stellte sich heraus, dass auch bei Verwendung von Dampfheizung oft Frost entstand; im Winter bestand die Hauptaufgabe der Messgerätebediener darin, die Heizung in Betrieb zu halten.
Es liegt an zu geringer Wärme – man sollte das Verfahren anpassen und die Menge an Dampf erhöhen. Zudem sollten die Geräte in einen Isolierkasten gelegt werden, damit sie durch Wärmebehandlung auf über zehn Grad erhitzt werden. So werden die Geräte auf keinen Fall einfrieren.
Diese niedrigen Temperaturen stellen für die Instrumente eine Belastung dar – vermutlich gefrieren schon bei einem oder zwei Grad Unterschreitung viele Instrumente. Die Wärmezufuhr ist ausreichend, die Instrumente sind gut isoliert, und die Arbeiter wachen streng darauf.
In diesen Tagen sind die Temperaturen tatsächlich bei minus 16 Grad. Die Anzeigen am Boden funktionieren noch, doch selbst wenn die Heizung an den Rahmenen auf maximale Stufe gestellt wird, hilft das nichts. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens kann man eigentlich nicht daran denken, etwas zu schlafen. Ohne Verwendung von Asbest friert alles im Isolierbehälter ein
Die Menschen in der Petrochemiebranche haben außergewöhnliche Ambitionen – sie kämpfen gegen die harten Bedingungen und die Kälte. :Sieg: Wir arbeiten ständig im Süden, wo Öl gefördert wird. Im Winter friert die Oberfläche nicht zu, aber bei Kälte kann das Rohöl in den Leitungen gefrieren. Deshalb verwenden wir elektrische Heizungen – diese Heizleitungen sind ringsherum um die Leitungen gewickelt; sie sind so heiß, dass man sie kaum berühren kann. Die Energie wird selbst erzeugt, daher macht es nichts aus, wenn viel Strom verbraucht wird. Schließlich handelt es sich nur um ein paar Fässer Öl. :Lol, das ist nur meine persönliche Meinung – zur Information.
Hauptsächlich Dampfheizung, etwas Selbstheizung. Bei Dampfheizung ist es notwendig, täglich zu überprüfen, ob die Entwässerungsanlagen sowie die Heizleitungen unverstopft sind ; Selbstwärmend – überprüfen Sie, ob die Dicke der Isolierschicht den Schwankungen der Umgebungstemperatur entspricht.
Die Überprüfung der Heizung muss sorgfältig durchgeführt werden. Man darf nicht nur die Stellen vor und hinter dem Handventil abtasten – man sollte versuchen, in größerer Entfernung von diesen Stellen die Heizung zu überprüfen; Wenn die Wärmeübertragung durch heißes Wasser nicht gut funktioniert, wird ein Gummischlauch angeschlossen, über den Dampf geleitet wird
Erstens muss die Menge an Dampf ausreichen, und die Wärmeisolation muss um das Transmitterventilgehäuse herum angebracht werden. Zweitens muss eine gute Isolierung gewährleistet sein – alle Teile des Messgeräts außer dem Anzeigebereich müssen isoliert werden.
Mithilfe der Funktionen des HART-Protokolls kann die Temperatur des Membrankastens von Transformatoren mit HART-Funktion an das DCS übertragen werden. So kann die Temperatur des Membrankastens jederzeit überwacht werden, es können Alarme für zu hohe oder zu niedrige Werte ausgelöst werden, und eine ständige Überwachung ist möglich. Das kann mit dem CS3000 erreicht werden.
In den nördlichen Regionen ist das Problem der Wärmeisolation von großer Bedeutung – wenn die Wärmeisolation nicht gut ist, dann sind selbst die besten Messgeräte nutzlos. Zusammenfassung der Erfahrungen der letzten Jahre: 1. Warmwasser bietet eine gute Heizeffektivität, doch es gibt nur wenige Erfahrungen mit Warmwasser bei Temperaturen unter minus 20 Grad. 2. Aus Sicht von Energieeinsparung und Investitionen ist elektrische Heizung vorteilhaft; der Nachteil ist jedoch die hohe Anfangsinvestition. Die Betriebskosten sind hingegen gering, insgesamt ist elektrische Heizung daher kosteneffizient. Aber ein weiteres Problem ist derzeit, dass die Lebensdauer der Heizschlangen nicht sehr hoch ist.
Ich komme auch aus Innermongolien – im Winter sind dort Temperaturen von bis zu -35°C, das ist noch kälter als bei euch. Außerdem fahre ich oft im Winter, wenn es am kältesten ist. Meine Empfehlungen lauten wie folgt: 1. Für die Beheizung mit niedrigdruckigem Dampf sollte eine ausreichende Menge an Dampf verwendet werden – der Druck muss ebenfalls ausreichen. Der Kessel darf auf keinen Fall stillstehen, sonst gefriert alles ein. 2. Alle Isolierkästen innerhalb und außerhalb des Rahmens müssen isoliert werden. In den Kästen sollten Heizelemente sowie Kühlrippen vorhanden sein. An besonders hohen Stellen kann es noch kälter werden; daher sollte dort zusätzlich Isoliermaterial verwendet werden. 3. Alle Druckleitungen sowie die Messpunkte an den Geräten müssen ebenfalls isoliert werden. Das Isoliermaterial sollte außerdem mit Alufolie umhüllt sein. Die Druckleitungen sollten eng um die jeweiligen Punkte gewickelt werden, damit keine Stellen ungeschützt bleiben – sonst kann es leicht zu Frost kommen. 4. Die Geräte müssen gut überwacht werden; an zu kalten Orten sollten sie abgeschaltet werden. Im Innenbereich muss die Heizung auch geöffnet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden – doch sie darf nicht zu stark geöffnet werden. 5. Es sollten mindestens viermal am Tag Kontrollen der Heizung durchgeführt werden. Dabei müssen alle Ergebnisse dokumentiert werden, und es sollte eine gute Aufzeichnung der Kontrollen geben, um eine bessere Verwaltung zu gewährleisten. Einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag, einmal in der ersten Hälfte der Nacht und einmal in der zweiten Hälfte der Nacht. Die Führung führt unregelmäßige Überprüfungen und Zufallskontrollen durch, um zu verhindern, dass Mitarbeiter ihre Kontrollen vernachlässigen.
6. An den Ventilaktuatoren in besonders großen Höhen wird eine Heizung angebracht, doch diese darf nicht zu nahe am Aktuator sein, um ein Verschmoren der Dichtungen zu verhindern. Außen kann eine Isolierung hinzugefügt werden. 7. Alle Heizleitungen sind DN22 – das ist zu dünn; dadurch können sie leicht verstopfen oder einfrieren. 8. Täglich müssen die Leitungen zur Verteilung des Einströmenden sowie des Rückflusses überprüft werden. Zudem sollten diese regelmäßig entleert werden, um ein Überlaufen des Wassers und Störungen im Flussverlauf zu vermeiden. 9. Überprüfen Sie täglich die DCS-Anzeigen. Sollten Abweichungen festgestellt werden, prüfen Sie umgehend, ob die Geräte durch Erfrieren blockiert sind, und beheben Sie das Problem rechtzeitig. Es geht nicht um die Verarbeitung, sondern darum, dass das Personal die Anzeigen täglich überprüft. 10. Zum Schluss: Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. Streng bewachen, Tag und Nacht ohne Nachlass. In all den Jahren ist es im Großen und Ganzen gut gelaufen. Gelegentliche Erfrierungen wurden rechtzeitig behandelt, und auch die Pakete, die nicht richtig verpackt waren, wurden nach und nach in Ordnung gebracht. Einige Probleme lassen sich im Winter nicht leicht beheben; man sollte sie notieren, um sie bei der großen Überholung im Sommer als technische Verbesserungen zu erledigen. Es gab keine größeren Probleme. Ich hoffe, das hilft Ihnen