Thread Content
Meine Herren, in unserem Unternehmen konnte gestern Abend aufgrund des Ausfalls der Mitteldruckdampfversorgung in der Wasserstoffherstellungsanlage kein Wasserstoff erzeugt werden. Welche Maßnahmen sollten nun in der Hydrokrakkungsanlage ergriffen werden, um den Betrieb der Anlage vorübergehend aufrechtzuerhalten? Vielen Dank. Und dann gibt es noch einige andere Unfälle sowie deren Behandlungsmethoden – wer kann mir diese geben?
Ihr habt doch sicherlich eine große Zirkulationsleitung, oder? Schaltet das neue Wasserstoffsystem aus und lasst die Menge zirkulieren~~
Temperatur- und Mengerrückgang: Größere Zirkulation oder Änderung auf unzulässige Linie
Ist euer Wasserstoffgenerator von der Schlupfart? Wenn auch die Zentrifugen denselben Mitteldruckdampf verwenden, dann ist es Zeit, mit der Produktion aufzuhören. Einfacher kurzfristiger Ausfall des neuen Wassers – Schließung des Kreislaufs, Stilllegung der Anlage für neues Wasser. Es gibt ein Buch mit Fragen und Antworten zu Notfallmaßnahmen bei Hydrogenerungsanlagen für Kerosin, Diesel und Benzin – das ist wirklich gut. Man kann auch ein Buch kaufen, das von Ai Zhongqiu und Wang Yong herausgegeben wurde. Leider gibt es keine elektronische Version davon. Das Buch kostet etwa 20 Yuan
Wenn Wasserstoff in kurzer Zeit wieder aufgefüllt werden kann, reicht ein Schließkreislauf aus; Lange Unterbrechung, Stilllegung.
Temperatur- und Mengenreduzierung, Schließkreislauf zur Aufrechterhaltung des Systemdrucks usw. – Wasserstoff: Unterbrechung der Versorgung über einen langen Zeitraum
Die Wasserstoffherstellungsanlage kann mit Mitteldruckdampf selbst versorgt werden – warum sollte sie dann stillgelegt werden?
:Eure Anlagen sind wirklich großartig – sie erzeugen den Mitteldruckdampf selbst. Für die Versorgung mit Dampf nutzt ihr externe Quellen:
Kurzzeitige Abkühlung und Verringerung des Durchflusses – Schließkreislauf zur Aufrechterhaltung des Systemdrucks bei Wasserstoff. Langfristige Unterbrechung der Betriebsaktivitäten
Kann man sich in kurzer Zeit erholen – oder ist das Wasserstoffnetz stark genug – dann kann die Menge sowie die Belastung verringert werden. Wenn das nicht möglich ist, muss man einfach im Kreislauf arbeiten. Sobald die Wasserstofferzeugung gestoppt wird, müssen wir die Zufuhr unterbrechen – der Verbrauch an Wasserstoff ist einfach zu hoch und würde das Netz zusammenbrechen lassen. Außerdem laufen noch andere Wasserstoffaufbereitungsanlagen. Jede Anlage, die weniger arbeitet, hilft
Die Zyklopenwasserstoffmaschine verwendet eine Dampfturbine; wenn der Mitteldruckdampf ausfällt, bedeutet das einen Unterbruch des Zyklopenwasserstoffs. Es muss eine Abkühlung sowie ein Druckabfall erreicht werden. Dazu können Notentlastungsventile eingesetzt werden, um zu verhindern, dass der Reaktor überhitzt. Gleichzeitig soll Stickstoff zugeführt werden, um die Temperatur zu senken.
Der Wasserstoffverbrauch des Zerkleinerungsgeräts ist zu hoch. Wenn man den Wasserstofffluss einfach unterbricht, kann man den Verbrauch innerhalb von einer halben Stunde auf ein Minimum senken. Wenn das nicht funktioniert, reicht es aus, den Betrieb einfach einzustellen
Temperatur senken, Zufuhr einstellen, Großkreislauf aktivieren, auf Wiederherstellung der Wasserstoffversorgung warten.
Wenn Wasserstoff in kurzer Zeit wieder aufgefüllt werden kann, reicht ein Schließkreislauf aus; Lange Unterbrechung, Stilllegung.
Die Hydrotrocknungsanlage sollte den Verarbeitungsvolumen umgehend auf das Minimum senken. Je nach Art des Defekts bei der Wasserstoffherstellung: Falls eine Wiederherstellung nicht möglich ist, muss die Zufuhr sofort gestoppt werden. Anschließend soll der Wasserstoff vollständig zirkuliert werden, damit das Öl durch den heißen Wasserstoff behandelt werden kann. Auf diese Weise kann man auf eine Wiederherstellung hoffen. Falls eine Wiederherstellung nicht möglich ist, muss die Temperatur auf 175 gesenkt werden℃
Bei einem Ausfall des neuen Wassers wird der Systemdruck schnell sinken. Es ist daher notwendig, die Zufuhr einzustellen, um den Wasserverbrauch im System zu verringern. Dadurch bleibt ein bestimmter Mengen an Kreislaufwasser vorhanden, das die Reaktionswärme abführt und eine Überhitzung verhindert. Kurzfristig sollte man sich auf die Wiederaufnahme der Zufuhr vorbereiten, langfristig hingegen auf einen Stillstand des Systems.
Wenn Wasserstoff in kurzer Zeit wieder aufgefüllt werden kann, reicht ein Schließkreislauf aus; Lange Unterbrechungen und Stillstände – im Winter muss man unbedingt auf Frostschutz achten. Man sollte so wenig wie möglich stillstehen.
Sinkt der Systemdruck im Schließkreis mit hohem Durchfluss nicht so schnell? Sollte das nicht berücksichtigt werden – also die Trennung sowie der Kreislaufprozess?
:) Wenn Wasserstoff in kurzer Zeit wieder bereitgestellt werden kann, reicht ein Kreislaufsystem aus; Lange Unterbrechungen, Stilllegung, Achtung vor Frost