Kann ein Wärmetauscher nur mit der Rohrseite verwendet werden?

2016-01-25View Original

Thread Content

Kann ein Wärmetauscher nur mit der Rohrseite verwendet werden? Ist es in Ordnung, im Inneren des Rohrs 300 Grad Stickstoff zu verwenden und im Außenbereich kein Medium zu haben?
Reply #22016-01-26
Wurde das Problem des Druckunterschieds im Rohr- und Mantelstrom berücksichtigt? Habe noch nie jemanden so etwas tun sehen
Reply #32016-01-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 26.1.2016 um 08:50 bearbeitet. 300 Grad sind wirklich sehr hoch – es kommt nur zur Ausdehnung der Rohrstränge, während die Gehäuse nicht ausdehnen. Das funktioniert auf keinen Fall. Es ist notwendig, die Rohre herauszuziehen oder die Rohrplatten zu sprengen.
Reply #42016-01-26
300 °C ist etwas zu hoch. Bei niedrigeren Temperaturen kann man die Außenseite des Systems öffnen, um Druck abzulassen. Bei dieser Temperatur kommt es zur Wärmeausdehnung – daher ist es besser, den Nebenweg zu verwenden
Reply #52016-01-26
Der Beitragsersteller möchte nur Stickstoff bei 300 Grad im Rohrleitungsbereich des Wärmetauschers verwenden, während im Außenbereich kein Medium vorhanden ist. Welches Wärmeaustausch-Ergebnis soll erreicht werden? Hehe
Reply #62016-01-26
Was ist der Zweck dessen, was der Threadersteller tut? Warum sollte man einen Wärmetauscher verwenden, wenn er nur zur Übertragung dient? Kann man das nicht einfach mit Rohrleitungen machen?
Reply #72016-01-26
Wenn die konstruktive Betriebstemperatur der Rohre über 300 Grad liegt, sollte das funktionieren. Doch ist das dann nicht zu verschwenderisch? Warum verwendet man einen Wärmetauscher, wenn man die Flüssigkeit einfach durch Rohre leiten kann?
Reply #82016-01-26
Warum gehst du dann zum Wärmetauscher? Auch mit Geld darf man nicht so willkürlich handeln – sonst wird es doch nur zu einem Transportrohr. Mit der Zeit führt ein zu großer Temperaturunterschied trotzdem zu Schäden.
Reply #92016-01-26
Ich verstehe nicht, was das bedeutet – warum wird das so gemacht?
Reply #102016-01-26
Wurde bei der ursprünglichen Planung keine Nebenleitung berücksichtigt? ~~Es wird empfohlen, die Anlage stillzulegen und einen Umweg anzuschließen~~ Denken Sie daran: Bei uns ist einmal ein Mitarbeiter vergessen haben, die Ventile für das Zirkulationswasser des Wärmetauschers zu öffnen~~ Dadurch aktivierte sich der Schutzmechanismus des Kompressors. Als anschließend die Entlüftungsventile geöffnet wurden, drang bereits etwas Wasser ein~~ Glücklicherweise wurde es früh entdeckt, sodass es keine größeren Schäden gab~~
Reply #112016-01-26
Ohne die Konstruktionsparameter des Wärmetauschers lässt sich nicht feststellen, ob er auf diese Weise betrieben werden kann.
Reply #122016-01-26
Wurde bei der Konstruktion dieser Wärmetauschanlage bereits mit solchen Betriebsbedingungen gerechnet? Druckbehälter können nicht einfach so imaginär konstruiert oder willkürlich verändert werden – sonst entstehen Probleme.
Reply #132016-01-27
Der Poster versteht wahrscheinlich noch weniger von Design und Druckbehältern
Reply #142016-01-27
Wie nennt man einen Wärmetauscher ohne Außenkreis?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.