HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Können Edelstahlbehälterflansche nach JB/T4700–4703-2000 entworfen werden?

2016-01-26View Original

Thread Content

Es werden viele Wärmeaustauscher sowie Behälterflansche aus 304, 316, 304L und 316L festgestellt, die direkt nach JB/T4700–4703-2000 konstruiert werden. Aber im Anwendungsbereich der Norm wird kein Edelstahlmaterial erwähnt – ist eine solche Konstruktion dann sinnvoll? Außerdem haben die Entwurfsbüros für viele Flansche aus Edelstahl keine Zeichnungen erstellt und beziehen sich direkt auf die Standards in JB/T4700–4703-2000. Was denken die Leute dazu?
Reply #22016-01-26
Das sollte möglich sein, nur darf der maximale zulässige Betriebsdruck nicht wörtlich vom Standard übernommen werden
Reply #32016-01-26
Man kann die Standards direkt auf der Zeichnung angeben, doch im Entwurfsprozess sollten entsprechende Berechnungen durchgeführt werden.
Reply #42016-01-26
Die von dem Entwurfsbüro erstellten Pläne verwenden die Abmessungen der Edelstahlbehälterflansche direkt aus den Standards – ohne dass dabei Berechnungen durchgeführt wurden.
Reply #52016-01-26
Diese Norm ist bereits außer Kraft. Es sollte die neue Norm NB/T 47020–47027-2012 verwendet werden. Die Auswahl erfolgt entsprechend den Betriebsbedingungen der Anlage.
Reply #62016-01-26
Der Anwendungsbereich dieser Norm beschränkt sich auf Kohlenstahl und niedriglegierter Stahl.
Reply #72016-01-26
Ja, es werden auch Flansche aus Edelstahl verwendet. Für Edelstahlflansche kann man sich an die Abmessungen dieser Norm halten, doch sie müssen vor der Verwendung einer Stärkeberechnung unterzogen werden, um zu überprüfen, ob sie den Anforderungen entsprechen.
Reply #82016-01-26
Ob das Planungsbüro die Berechnungen durchgeführt hat oder nicht, kann man nur herausfinden, indem man in ihren Berechnungsunterlagen nach den entsprechenden Angaben zu den Flanschen sucht
Reply #92016-01-26
Nach diesem Standard kann man die Größe der entsprechenden Flansche anhand der Konstruktionsparameter berechnen – wenn das Ergebnis in Ordnung ist, kann der Flansch doch verwendet werden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.