Kann man bei einem DCS, das über Modbus kommuniziert, keine falschen Werte erzwingen?

2016-01-26View Original

Thread Content

Diesen Beitrag hat zuletzt „Reisend mit der Schnecke zum Mount Everest“ am 26.01.2016 um 18:46 bearbeitet. Ich erkläre es im Detail. 485-Kommunikation mit Honeywell PPKs – vor Ort befindet sich ein PLC sowie eine kleine Schaltanlage. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der Flüssigkeitsstand bei 30 % liegt, und startet wieder automatisch, wenn der Flüssigkeitsstand bei 80 % ist. Alle diese Informationen werden über 485 an das DCS übertragen. Ich möchte fragen: Kann das DCS einen falschen Flüssigkeitsstand vorgeben, damit die Pumpe dennoch startet? ? ? ? Warte online auf eine Antwort.
Reply #22016-01-26
Wenn dieser Punkt fest verbunden ist, ist das in Ordnung – oder man kann direkt am PLC-Schrank eine Zwangsanpassung vornehmen
Reply #32016-01-26
Es ist keine Kabelverbindung, sondern 485 – geht das so?
Reply #42016-01-27
Wenn es sich um die Kommunikation mit dem QDB auf dem Server handelt, dann ist es nicht möglich, dies zu erzwingen; Wenn über PCDI mit dem Controller kommuniziert wird, verfügt der Funktionsblock über eine Simulationsfunktion, was einer Zwangsfunktion entspricht.
Reply #52016-01-27
Diesen Beitrag hat zuletzt Tao Hua Ling Ju Shi am 27.1.2016 um 08:31 bearbeitet. Natürlich geht eine Kommunikation nicht – jedes Mal, wenn eine Kommunikation abgeschlossen wird, werden die neuen Werte, die über Modbus übertragen werden, anstelle der alten Werte im DCS gespeichert. Man kann ein Experiment durchführen, indem man den Zeitabstand zwischen den Kommunikationsvorgängen verlängert und gleichzeitig den Abschluss der Kommunikation sowie eine beliebig ausgewählte Kommunikationsvariable überwacht. Zuerst wird die Variable in einen beliebigen Wert geändert, der vom aktuellen Wert unterschiedlich ist. Anschließend wird man feststellen, dass der Wert der Variablen wieder auf seinen ursprünglichen Wert zurückkehrt, sobald der Anstieg des Kommunikations-Signalpegels eintritt. Nun, Sie werden fragen: Was soll ich tun, wenn ich es wirklich ändern muss? Einfach! Fügen Sie im DCS einen Modbus-Schreibbefehl hinzu, wobei die Zieladresse die Adresse ist, die Sie ändern möchten. Im konkreten Fall können Sie die Start- und Stop-Logik des DCS für die Pumpe ändern, indem man von einer einzigen Höhensteuerung auf zwei separate Schaltwege wechselt. Eine Kette, eine nicht-kettierte kann frei gesteuert werden
Reply #62016-02-22
Man kann ModSim zur Simulation verwenden
Reply #72016-02-22
Im 7. Stock wurde die richtige Antwort gegeben. Neben der Erhöhung bei DCS ist auch eine entsprechende Erhöhung bei PLC notwendig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.