Diskussion über den Verbrauch von Steuerungsluft
Thread Content
Meine Damen und Herren, mir bereitet seit neuestem ein Problem Sorgen, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Laut den Vorgaben der Norm SHT 3020-2013 für die Planung von Gasversorgungssystemen in der Petrochemieindustrie gibt es drei Formeln zur Berechnung des Gasverbrauchs der Messgeräte. Die Leistungsfähigkeit der Geräte zur Erzeugung von Messgas hängt vom gesamten Gasverbrauch der Messgeräte ab. Der Gasverbrauch wird in berechneten Verbrauch, kontinuierlichen Verbrauch sowie Verbrauch während des Betriebs unterteilt. a) Berechnung des Gasverbrauchs:qv = (qv1 + qv2) + (qv1 + qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · (qv1 + qv2)
Dabei gilt:
qv – Gasverbrauch unter Standardbedingungen, in m³/h
qv1 – Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit kontinuierlichem Bedarf, unter Standardbedingungen, in m³/h
qv2 – Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit intermittierendem Bedarf, unter Standardbedingungen, in m³/h
qv1 + qv2 – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + qv2) × 20% – Reservegasmenge
(qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% – Durchsickern des Gases
b) Kontinuierlicher Gasverbrauch:
qv = (qv1 + 10%·qv2) + (qv1 + 10%·qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · qv1 + 0,24 · qv2
Dabei gilt:
(qv1 + 10%·qv2) – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + 10%·qv2) × 20% – Reservegasmenge
c) Gasverbrauch bei Betrieb:
qv = (qv1 + 25%·qv2) + (qv1 + 25%·qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · qv1 + 0,42 · qv2
Dabei gilt:
(qv1 + 25%·qv2) – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + 25%·qv2) × 20% – Reservegasmenge
Bei der Berechnung des kontinuierlichen Gasverbrauchs wird der Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit intermittierendem Bedarf mit 10% angenommen. Bei der Berechnung des Gasverbrauchs beim Betrieb wird dieser Wert mit 25% angesetzt. Welche Formel verwenden Planer eigentlich, um den Bedarf an Steuerungsgeräten an Gas zu bestimmen?