Diskussion über den Verbrauch von Steuerungsluft

2016-01-27View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, mir bereitet seit neuestem ein Problem Sorgen, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Laut den Vorgaben der Norm SHT 3020-2013 für die Planung von Gasversorgungssystemen in der Petrochemieindustrie gibt es drei Formeln zur Berechnung des Gasverbrauchs der Messgeräte. Die Leistungsfähigkeit der Geräte zur Erzeugung von Messgas hängt vom gesamten Gasverbrauch der Messgeräte ab. Der Gasverbrauch wird in berechneten Verbrauch, kontinuierlichen Verbrauch sowie Verbrauch während des Betriebs unterteilt. a) Berechnung des Gasverbrauchs:
qv = (qv1 + qv2) + (qv1 + qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · (qv1 + qv2)
Dabei gilt:
qv – Gasverbrauch unter Standardbedingungen, in m³/h
qv1 – Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit kontinuierlichem Bedarf, unter Standardbedingungen, in m³/h
qv2 – Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit intermittierendem Bedarf, unter Standardbedingungen, in m³/h
qv1 + qv2 – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + qv2) × 20% – Reservegasmenge
(qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% – Durchsickern des Gases

b) Kontinuierlicher Gasverbrauch:
qv = (qv1 + 10%·qv2) + (qv1 + 10%·qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · qv1 + 0,24 · qv2
Dabei gilt:
(qv1 + 10%·qv2) – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + 10%·qv2) × 20% – Reservegasmenge

c) Gasverbrauch bei Betrieb:
qv = (qv1 + 25%·qv2) + (qv1 + 25%·qv2) × 20% + (qv1 + qv2) × (1 + 20%) × 10% = 1,32 · qv1 + 0,42 · qv2
Dabei gilt:
(qv1 + 25%·qv2) – Tatsächlicher Gasverbrauch
(qv1 + 25%·qv2) × 20% – Reservegasmenge

Bei der Berechnung des kontinuierlichen Gasverbrauchs wird der Gesamter Gasverbrauch der Geräte mit intermittierendem Bedarf mit 10% angenommen. Bei der Berechnung des Gasverbrauchs beim Betrieb wird dieser Wert mit 25% angesetzt. Welche Formel verwenden Planer eigentlich, um den Bedarf an Steuerungsgeräten an Gas zu bestimmen?
Reply #22016-01-28
Schauen Sie sich die Erläuterung zu Paragraf 4.2.2 an
Reply #32016-01-28
Das zu berechnen ist sicherlich schwierig – meistens handelt es sich dabei um Schätzungen. Die Frequenz der Ventilbewegungen unterscheidet sich stark, je nachdem, ob das Gerät ordnungsgemäß oder nicht funktioniert.
Reply #42016-02-03
4.2.2 Gibt es dort nicht bereits eine Schätzung für den Gasverbrauch pro Gerät? Ich verstehe nicht, welche Beziehung zwischen diesen drei Formeln besteht und wie man sie verwenden soll. Es scheint, als wäre in den Standards nichts Klares dazu erklärt worden
Reply #52016-02-03
Die neuesten Vorgaben für HGT20510 gelten für Steuerventile mit einem Durchfluss von 0,7–1,5 NM3/Stunde. Für andere pneumatische Geräte wird ein Durchfluss von 1 NM3/Stunde angenommen. Bei Schalthebeln wird der Durchfluss anhand der Größe des Zylinders sowie der Anzahl der Betriebszyklen pro Stunde berechnet. Das erhaltene Ergebnis wird anschließend mit X(2+0,3) multipliziert – das ergibt die geplante Kapazität, 0. 3 ist die Leckmenge. Ich finde, es ist einfacher, eine einzelne Anlage mit 1,5 NM3/Stunde zu verwenden
Reply #62018-12-01
Eine pneumatische Ventil wird nach 1–2 Nm³/min analysiert; Geräte wie Analysegeräte verwenden verschiedene Formeln – doch das sind alles nur Theorien.
Reply #72022-01-04
Ich habe auch diese Frage – was ist der Unterschied?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.