Die Sauerstoffregelventile und die Wasserstoffregelventile mischen sich in einem Verhältnis von 3:1 gemäß dem Proportionalregler (Proportionalmodul im DCS) und geben das Gemisch proportional aus. Wenn das Verhältnis überschritten wird (z. B. auf 3,5:1), darf das Sauerstoffregelventil nicht weiter geöffnet werden – es ist nur zu einem geringeren Grad öffnbar. Hier ist es verboten, die Leistung hochzustellen – das ist leicht zu verstehen. Man kann einfach ein Begrenzungsmodul hinzufügen, sodass nur eine niedrige Leistung zulässig ist. Wie geht man damit um? Kann jemand das lösen? Bitte helfen Sie mir mit einer Antwort.
Reply #22016-01-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von huio1983 am 27.1.2016 um 15:25 bearbeitet. Dabei wurde die Funktionsweise der Ventile geändert: Wenn es sich um eine positive Wirkung handelte, wurde sie in eine negative umgekehrt – und umgekehrt. Steuermodule haben in der Regel Steueranschlüsse mit positiver und negativer Wirkung
Reply #32016-01-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von huio1983 am 27.1.2016 um 15:54 bearbeitet. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann sollte man einfach eine Subtraktion vornehmen – indem man den Ausgangswert der Modulrechnung um das Doppelte des Limits verringert
Reply #42016-01-27
Kann man das nicht mit Verhältniskontrolle erreichen? Die Ausgabe des Verhältniskontrollers steuert die Sauerstoffregelventil. Wenn das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff größer als 3:1 ist, wird das Sauerstoffregelventil sicherlich geschlossen.
Reply #52016-01-28
Der Regelventil ist mit einem Endlageneinrichtung ausgestattet; die Öffnungsweite kann über Kabel gesteuert werden, wobei die Endlage anpassbar sein sollte.
Reply #62016-01-28
Der Benutzer steuert das Verhältnis – es ist sinnlos, eine Begrenzung am Sauerstoffventil vorzunehmen; man kann die Begrenzung nur in der DCS-Konfiguration hinzufügen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.