Thread Content
Betriebsbedingungen: Überhitzter Dampf bei 0,8 MPa und 300 °C wird nach dem Wärmetausch durch das Gerät in gesättigtes Wasser sowie geringe Mengen an Dampf umgewandelt. Anschließend gelangt er über Entwässerungsventile und Regulierventile in den Entwässerungstank (Druck: 0,1 MPa). Ich frage die Kollegen im Meer: Soll der Entwässerungsventil vor dem Regulierventil oder hinter ihm installiert werden? ; Und wie werden die Drücke vor und hinter den beiden Ventilen bestimmt?
Der Regelventil sollte an der Dampfleitung am Eingang angebracht sein. Der Druck vor dem Ventil entspricht dem Dampfdruck, während der Druck hinter dem Ventil von der Temperatur des Kondenswassers abhängt.
Die Entwässerungsventile werden vor den Regulierventilen platziert; Dampf auf keinen Fall – es wird Wasser benötigt. Der Druck im Entwässerungstank beträgt 0,1 MPa, daher muss der Druck über einen Regulierventil auf 0,1 MPa eingestellt werden ; Wasser, das vor dem Ventil nicht reguliert werden kann, kann über das Entwässerungsventil abgeleitet werden ; Der Druck vor dem Regelventil beträgt 0,8 MPa – das ist der Druck nach der Verdampfung von Dampf bei 300 Grad. Der Druck hinter dem Ventil liegt bei 0,1 MPa; das ist der eingestellte Druck
Zuerst sollte die Wasserableitung erfolgen, danach die Menge der Wasserableitung kontrolliert werden
Was im 2. Stock gesagt wurde, stimmt vollkommen: Der Regelventil sollte in der Dampfleitung angebracht werden, während der Entwässerer in der Kondensatleitung platziert werden kann. Das Regelventil muss entsprechend dem Dampfdruck konstruiert werden, der Entwässerer hingegen reicht bei einem Druck von 0,1 MPa aus;
Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Wenn man diese beiden Ventile in einer Linie anordnet, führt das doch dazu, dass kein Dampf mehr fließen kann, oder?
Doch der Auftraggeber möchte, dass die Regulierventile auf der Entwässerungsseite installiert werden, um das gesamte System durch die Steuerung des Wasserdurchflusses zu regulieren. Derzeit lässt sich der Druck vor und hinter diesen beiden Ventilen nicht bestimmen, wodurch die Auswahl der Ventile schwierig wird.
Zunächst danke ich für Ihre Antwort. Nach Ihren Angaben sollte der Druck vor dem Ventil des Entwässerungsventils annähernd gleich dem Dampfdruck sein, und der Druck hinter dem Ventil des Entwässerungsventils sollte dem Druck vor dem Ventil der Regulierventile entsprechen. Wie wird dann der Druck hinter dem Ventil des Entwässerungsventils bestimmt? Derzeit ist die Auswahl zwischen diesen beiden Ventilen besonders schwierig.
Nun, es geht darum, zu verhindern, dass Dampf in den Behälter gelangt. Im Moment ist vor allem unklar, welche Drücke vor und hinter diesen beiden Ventilen herrschen Keine Ahnung, wie man die Ventile auswählt?
Die Regelventile befinden sich am Ausgang des Wärmetauschers; der Wert von P1 bei den Regelventilen beträgt 0,8. Kein Entwässerungsgerät erforderlich. Die Regulierventile befinden sich am Eingang des Wärmetauschers. Das Regulierventil P2 entspricht der „berechneten Dampftemperatur des Wärmetauschers“, wobei es sich dabei um den entsprechenden Sättigungsdruck handelt. Bei Anlagen, bei denen ein Entwässerungsgerät erforderlich ist, entspricht der Wert von P1 in etwa dem Wert von P2 am Regelventil. Der obige Kondensat ist eine gasflüssige Doppelfazie. Wenn eine vollständige Kondensatbildung erforderlich ist, dann wird das Kondensat auf der Seite des Wärmetauschers so gestaltet, dass es sich aus Ansammlung von Flüssigkeit und Überkühlung zusammensetzt. Für das überkühlte Kondensat ist kein Entwässerungsgerät notwendig – lediglich ein Regelventil reicht aus. Es gibt zwei Fragen: Nach den Vorstellungen des Eigentümers befindet sich die Regulierventil am Ausgang des Wärmetauschers. Welcher Prozessparameter steuert dann dieses Regulierventil? Wie wird die Wärmebelastung des Wärmetauschers reguliert? @jiaguoyun
Vielen Dank für Ihre Antwort. Unser Wärmetauscher nutzt Dampf, um die Temperatur der Luft in den Luftkanälen zu erhöhen und so die Temperatur der Ausgangsluft zu gewährleisten. Allerdings kann ein Teil des Dampfs nicht vollständig am Wärmetausch teilnehmen. Dieser Dampf vermengt sich mit dem Wasser in anderen Leitungen, was zu einem Wasserschlag führen kann. Deshalb wird hinter dem Wärmetauscher ein Entwässerungsventil eingebaut. Der Regelventil dient hauptsächlich zur Steuerung der Ausgangslufttemperatur.
Was ist die Grundlage für die Berechnung der Wärmeaustauschfläche? Meine Frage: Der Eingangsdampf wird nicht gesteuert (der Ventil befindet sich im Unterstrombereich), auch die Wärmeaustauschoberfläche wird nicht kontrolliert (am Ausgang kommt Dampf mit). Wie kann der Ersteller dann die Temperatur der Ausgangsluft steuern? Die Windtemperatur wird durch die Menge der Wärmebestimmung, das Regulierventil spielt nur eine unterstützende Rolle. Meine Einschätzung: Eine kleinere Wärmeaustauschoberfläche sowie ein Regelventil am Eingang (zur Steuerung der Temperaturdifferenz beim Wärmeaustausch) können beide dazu beitragen, die Menge an ausgetauschter Wärme zu verringern und so dazu führen, dass der Dampf kondensiert. . .