AB PLC kommuniziert mit Honeywell DCS – Bitte Experten helfen!

2016-01-27View Original

Thread Content

Ich möchte mich hier zunächst bei allen bedanken {:3_57:}. Bitte helfen Sie mir, eine Lösung zu finden – derzeit befindet sich die Person immer noch am Rande der Wüste und kann nicht nach Hause zurückkehren, um das Neujahrsfest zu feiern. Vor Ort gibt es zwei PLC-Systeme vom Typ AB. Die verwendeten Kommunikationsmodule sind von Hersteller Heyuxun, Modell NT-50-RS-EN. Diese Module ermöglichen eine MODBUS RTU 485-Kommunikation mit dem Honeywell DCS-System. DCS ist der Hauptrechner, PLC sind die Nebenrechner; der Hauptrechner kann auf die Nebenrechner nur lesen, aber nicht schreiben. Das Problem ist jetzt folgendes: Am DCS-Kommunikationsgehäuse kann man mit modscan32 die Hauptstation so simulieren, dass sie Daten von den Slave-PLCs empfangen kann – die Daten sind korrekt. Doch wenn die DCS-Systeme miteinander verbunden werden, kann die DCS die Daten nicht empfangen. Im Folgenden wird ausführlich beschrieben: 1 Zuvor kam ein Kollege vor Ort, um die Einzeljustierung durchzuführen, und teilte mir mit, dass PLC und DCS miteinander kommunizieren können. 2 Ich habe vor Ort eine gemeinsame Einrichtung vorgenommen. Die AB-CPU verfügt über zwei Netzwerkkabelanschlüsse: Einer dient der Kommunikation, der andere dem Anschluss an die HMI. Da die Kommunikation zuvor gut funktionierte, zog ich das Netzkabel des AB-PLC sowie des Kommunikationsmoduls von HeyouXun ab und steckte es in meinen Computer, um die Inbetriebnahme durchzuführen. Nach Abschluss der Inbetriebnahme steckte ich das Netzkabel wieder in das Kommunikationsmodul – doch es kam keine Kommunikation mehr zustande. 3 Später fand man im Eingangs/Ausgangskonfiguration-Modul für die AB-Programmiersoftware RSLogix 5000 – Ethernet – im entsprechenden Verzeichnis den Eintrag NT-50-RS-EN, der mit einem gelben Fragezeichen markiert war. Ich habe nachgesehen – es heißt, dass RSLogix 5000 die Kommunikationsmodul-Labels von Hiwin nicht erkennt. Bisher wurde die Kommunikation immer über den Computer eines Kollegen abgewickelt; auf meinem Computer ist keine Software von Hiwin installiert. Daraufhin habe ich von der offiziellen Website von HeyouXun die entsprechenden Tags sowie Software heruntergeladen. Dann kann der RSLogix 5000 erkannt werden. 4 Aber es ist immer noch keine Kommunikation möglich. Ich vermute daher, dass das Kommunikationsmodul von Heiyuxun neu konfiguriert werden muss. Doch nach mehreren Versuchen funktionierte das nicht. Schließlich habe ich gemeinsam mit dem Hersteller von Heiyuxun die Konfiguration vorgenommen. Jetzt befindet sich das Modul im Kommunikationsgehäuse von Honeywell – mit der Software modscan32 lassen sich nun die korrekten Daten des PLC abrufen. 5 Die Ingenieure von Honey begannen, zu vermuten, dass mit der Spannung an meinen Kommunikationsleitungen etwas nicht stimmte. Bei einer Überprüfung des PLC-Schranks stellte sich heraus, dass tatsächlich ein Kabel mit dem Gehäuse des Messgeräts in Berührung kam. Nach der Behebung des Problems lagen die Spannungen gegenüber Masse bei einem Set bei 0,2 V bzw. 3,2 V, beim anderen Set bei 1,2 V bzw. 4,2 V. 6 Derzeit planen die Ingenieure von Honeywell, mit Modsim32 zu simulieren, wie Daten aus dem Kommunikationsgehäuse übertragen werden, um zu prüfen, ob der DCS sie ordnungsgemäß empfangen kann. Frage: Ein Ingenieur von Honey sagt, dass zuvor eine Kommunikation möglich war, jetzt aber nicht mehr. Er hat keine Änderungen vorgenommen und vermutet ein Problem mit dem PLC. 2 Aber modscan32 kann es lesen, die Spannung ist auch in Ordnung, ich denke, mit dem PLC ist alles in Ordnung. Das Seltsamste ist, dass sich nichts geändert hat – auch nach der Neukonfiguration kann man weiterhin darauf zugreifen. Warum funktioniert dann die Kommunikation nicht? (Baudrate 9600, Datenbits 8, Stopbits 1, keine Prüfsumme – die grundlegenden Parameter haben wir unzählige Male überprüft.)
Reply #22016-01-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Taohualing Jushi am 27.1.2016 um 16:55 bearbeitet. NT-50-RS-EN ist ein Kommunikationsgateway – das Protokoll wurde in MODBUS TCP umgewandelt (es kann auch auf Profinet umgestellt werden). Das unterscheidet sich von herkömmlichem MODBUS. Welches Protokoll verwendet Ihr DCS zur Datenerfassung? . . . Ich plappere einfach so vor mich hin, um Anregungen zu geben
Reply #32016-01-27
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Mein AB-PLC überträgt die Daten über Ethernet an das Kommunikationsmodul NT-50-RS-EN. Dieses Modul wandelt die Daten anschließend in das MODBUS RTU 485-Kommunikationsprotokoll um, damit sie an den DCS übertragen werden können. Auch das Honeywell DCS verwendet das MODBUS RTU 485-Zweileitensystem.
Reply #42016-01-28
Wenn das Anschließen des PLC und des DCS einzeln kein Problem darstellt, schätze ich, dass es ein Konfigurationsproblem auf beiden Seiten gibt. Beachten Sie, dass DCS das Modbus RTU-Protokoll verwendet, während die PLC das Modbus TCP-Protokoll nutzt – anstelle von Ethernet. Überprüfen Sie außerdem die Konfiguration des Gateways NT-50-RS-EN. Wenn an beiden Enden alles in Ordnung ist, liegt die größte Wahrscheinlichkeit darin, dass das Problem auf der Brücke liegt – vorausgesetzt, es gibt keine Fehler in der Verkabelung
Reply #52016-01-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 28.1.2016 um 09:01 bearbeitet. Derzeit planen die Ingenieure von Honeywell, mithilfe von Modsim32 zu simulieren, wie Daten aus dem Kommunikationsgehäuse übertragen werden, um zu prüfen, ob der DCS diese Daten ordnungsgemäß empfangen kann. Es fühlt sich so an, als gäbe es nach Abschluss dieses Tests noch gute Richtungen für die nächsten Schritte. Aber deine Denkweise ist sehr klar. Hast du schon einmal versucht, den Strom abzustellen und den Rechner neu zu starten? :Kann lol sowie Modsim32 auch unter der WIN7-Plattform verwendet werden?
Reply #62016-01-28
Man sollte es nach der Methode des Ingenieurs von Honey versuchen – schließlich berührt das Kabel auf einer Seite die Außenhülle. Es ist daher möglich, dass Spannung in die Schnittstelle der DCS eindringt und diese beschädigt. Auch wenn modscan32 Daten lesen kann, lässt sich nicht völlig ausschließen, dass am PLC etwas nicht in Ordnung ist: Sind die Adressen und Modi richtig? Gibt es lose verbundene Leitungen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.