Bei der Planung eines Projekts wurde als Prüfdruck für Leckagen in Rohrleitungen mit einer hohen Druckbelastung von 20 MPa dieser Wert gewählt. Hat der Entwerfer damit richtig gehandelt, indem er denselben Wert wie den Betriebsdruck verwendet hat – also ebenfalls 20 MPa? Wie soll man damit umgehen?
Habe so was noch nie gesehen, mindestens 1,1-fach, oder?
Sie sind noch besser – das ist ja ein Mordversuch! Bitte sehen Sie sich ein Fallbeispiel für einen Druckversagensunfall bei LNG-Pipelines an”
Bei so großem Druck – kann man nicht den Wasserdruck verringern und stattdessen Gas einsetzen?
Das Medium ist brennbar und erfordert einen Lecktest.
Bei so viel Druck laufe ich so weit, wie ich kann.
Bei mir wird 95 % des Konstruktionsdrucks herangezogen
Bruder, in der Petrochemiebranche gibt es doch Gefahren – wie könnte das sonst möglich sein? Wenn du an meiner Arbeitsstelle wärst, würdest du doch nicht einfach so abhauen. Wenn die Handhabung nicht richtig ist, kann bereits ein Druck von 1 Kilogramm tödlich sein. Ich habe gerade einen Test mit 320 Kilogramm Druck durchgeführt – es ist nichts passiert. Die Drucktests, die zuvor in der Chemieindustrie durchgeführt wurden, zählen nicht wirklich. Solange man sich an die Verfahrensdokumente sowie die üblichen Sicherheitsvorschriften hält, wie ist es dann überhaupt möglich, eine Sprengung durchzuführen?
Aus welchem Material sind Rohre mit einem Druck von 320 Kilogramm? Wie groß ist die Wandstärke bei dem Außendurchmesser?
Ja, bitte verwenden Sie einen Tests mit flüssigem Farbstoff – versuchen Sie, Gas zu vermeiden, da es gefährlich ist
Der Lecktest ist kein Drucktest (Wasserdrucktest). In Artikel 8.3 der „Vorschriften für den Bau und die Überprüfung von Stahlrohren für giftige, brennbare Medien in der Petrochemieindustrie“ (SH 3501-2011) sind klare Vorgaben bezüglich der Tests auf Leckagen festgelegt. Die Tests auf Leckagen müssen nach erfolgreichem Drucktest durchgeführt werden. Als Testmedium sollte Luft verwendet werden. Der Testdruck soll der kleinere Wert zwischen dem Designdruck des Rohrsystems und dem Prüfdruck der Anlage sein
Ist es Wasserstoffierung? Ein Design mit hohem Druck kann gute Ergebnisse erzielen
Hauptsächlich 15CrMo, es gibt aber auch andere Materialien.
Auch habe ich keine relevanten Standards bezüglich des Zusammenhangs zwischen Arbeitsdruck und Konstruktionsdruck gefunden. Bei der Prüfung von Rohrleitungen beträgt der Luftdruck jedoch 1,1-fach den Konstruktionsdruck, während der Wasserdruck 1,5-fach dem Konstruktionsdruck entspricht. Nach dieser Logik bedeutet es, dass ein Konstruktionsdruck, der 1,5-fach dem Arbeitsdruck entspricht, sicherlich ausreichend ist – nur ist dies bei der Beschaffung der Rohrleitungen nicht wirtschaftlich. Aber aus Sicherheitsgründen ist es kein Problem, den Puffer etwas zu erhöhen. Nach den Erfahrungen bei der Konstruktion von Druckbehältern beträgt der Betriebsdruck 20 MPa. Unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors für das Platzen liegt der Explosionsdruck bei 20/0,8 = 25 MPa. Dann ergibt sich 25 MPa * 1,05 = 26,25 MPa. Es wird auch manchmal direkt 20 * 1,1 = 22 MPa als Konstruktionsdruck verwendet. Es hängt also davon ab, welche Methode man wählt. Der Betriebsdruck beträgt jedoch 20 MPa – und auch der Konstruktionsdruck soll 20 MPa sein. So etwas habe ich allerdings noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie dieses Problem im Moment lösen, bitte geben Sie mir Rat!