Thread Content
Wird bei Projekten mit Wärmepumpen, die ihre Energie aus Wasserquellen beziehen, und bei deren Nutzung von mehr als 10 Tauchpumpen, auf den Leistungsabfall berücksichtigt, der durch den parallelen Betrieb mehrerer Pumpen entsteht?
Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit „Abnahme“ meinen. Ich nehme an, es gibt zwei mögliche Interpretationen: 1. Wenn die Ausgänge aller Pumpen letztendlich mit derselben Leitung verbunden sind, dann muss man durch Berechnungen den Auslassdruck jeder Pumpe ermitteln, um so ein Gleichgewicht zwischen Durchfluss und Druck zu erreichen; 2. Wenn mehrere Pumpen gleichzeitig arbeiten, bleibt der Wasserspiegel im Grundwasser nicht mehr auf dem ursprünglichen Stand, sondern sinkt stetig, bis ein Gleichgewicht erreicht ist – das sogenannte dynamische Wasserniveau. Wenn Sie die Auslassdruck der Pumpe berücksichtigen, müssen Sie auf der dynamischen Flüssigkeitshöhe basierend rechnen und nicht auf der statischen Flüssigkeitshöhe. Natürlich wird es noch komplizierter, wenn man die Wasserspiegel in den kommenden Jahren berücksichtigt.
Soll es bis zur richtigen Pumpe hungern? Die Brunnenbaufirma gibt Ihnen die Wassermenge, die der Brunnen liefert, sowie den Stand des Wasserspiegels an. Auf dieser Grundlage kann man dann die passende Pumpe auswählen. Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an uns
Danke; Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Anders gefragt: Es wird empfohlen, dass die Anzahl der parallel geschalteten Zirkulationswasserpumpen in der Regel nicht mehr als 3 beträgt. Gibt es Beschränkungen bezüglich der Anzahl der parallel geschalteten Tauchpumpen?
Woher stammt die Zahl drei für die Anzahl der parallel geschalteten Geräte? Ich denke, es kann beliebig viele Geräte in Reihe geschaltet werden – wichtig ist nur, dass es keine „Kammkurven“ gibt
Die Zirkulationspumpen im Lüftungs- und Klimaanlagenraum werden sowohl im „Handbuch“ als auch in den „Maßnahmen“ erwähnt.