Ich möchte gerne von euch wissen: Wenn flüchtige und explosionsgefährdete Flüssigkeiten transportiert werden, ist eine antistatische Erdung erforderlich. Da die Geräte bereits geerdet sind – muss man dann bei einem Austausch der Rohre die Metallrohre zusätzlich antistatisch erden?
Genauer gesagt handelt es sich um eine Entladung gegen Blitze und statische Elektrizität, wobei zur Leitung derselbe Draht verwendet wird. Ausrüstung und Rohrleitungen müssen geerdet werden; die Vorschriften legen dazu Anforderungen fest. Die Rohrleitungen müssen alle 20–30 Meter geerdet werden.
Unabhängig davon, welche brennbaren oder explosiven Stoffe in Ihren Rohrleitungen sind, und unabhängig von den geltenden Vorschriften gibt es aus Sicht der elektrischen Sicherheit nur eine Regel: zuverlässige Erdung. Die Anforderungen an den Erdwiderstand zur Entstörung und Blitzschutz sollten unter 10 Ohm liegen – natürlich je niedriger, desto besser. Außerdem sind folgende Punkte zu beachten. 1. Bei langen Rohrleitungen müssen je nach Situation unterwegs Anschlusspunkte für die Erde eingebaut werden, um sicherzustellen, dass der Erdrwert in allen Teilen der Rohrleitung im zulässigen Bereich bleibt. 2. An den Flanschverbindungen der Rohre oder an den Verbindungen mit Dämpfungsbügeln kann es zu einer Isolierschicht kommen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine elektrische Verbindung herzustellen und so eine zuverlässige Erdung des gesamten Rohrsystems zu gewährleisten. Wenn Leitungen durch Gebiete mit hohem Risiko von Blitzeinschlägen führen, muss man davon ausgehen, dass Blitzschutztürme dazu dienen, zu verhindern, dass die Leitungen direkt vom Blitz getroffen werden. Bei brennbaren und explosiven Stoffen wird zu diesem Zeitpunkt die statische Elektrizität in den Boden abgeleitet
Die Formulierung der Frage ist nicht sehr klar. Man kann sich an die Vorgaben aus den „Vorschriften für die Erdung von Chemiebetrieben“ HGT20675-1990, Abschnitt 3.2, bezüglich der Erdung der Rohrnetze halten. Die Erdungspunkte der Rohrnetze müssen den folgenden Anforderungen entsprechen: (1) Die Rohre in den einzelnen, relativ unabhängigen Gebäuden im Anlagenbereich können durch eine Verbindung mit der Metallhülle der Prozessanlagen (über Flanschverbindungen) elektrisch geerdet werden. (2) In Pumpen, Filtern, Dämpfern usw. im Rohrnetz müssen Erdungspunkte vorhanden sein. (3) Die Rohrleitungen in den Eingangs- und Ausgangsbereichen der Anlagen, an den Grenzen zwischen verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichem Explosionsrisiko sowie an den Abzweigpunkten der Rohrleitungen müssen geerdet werden. Bei langen, nicht verzweigten Rohrleitungen sollte eine zuverlässige Verbindung zum Erdeleiter alle 80–100 Meter hergestellt werden. Wenn der Erdewert des Rohrträgers den Anforderungen von 2.3.1 entspricht, kann dieser als Erdeleiter verwendet werden.
Alle 80–100 Meter sollte eine Erdung vorgenommen werden – das gilt für alle Systemrohre in unseren Anlagen.