Über die Verwendung von Axiallüftern in Hochtemperatur-Rauchrohren

2016-01-29View Original

Thread Content

Es handelt sich um eine Hochtemperatur-Rauchrohrleitung mit einer Konstruktionstemperatur von 550 °C, einem Durchmesser von DN1000 mm und einem Druck von 10 kPa. Falls der Widerstand im System hoch ist, könnte man am Ausgang der Rauchrohrleitung einen Axiallüfter einbauen. Gibt es Lüfter, die für solche Bedingungen geeignet sind?
Reply #22016-01-29
Es gibt solche Hochtemperatur-Axiallüfter – der Besitzer des Gebäudes kann im Internet nachschauen und sich bei einem Hersteller von Lüftern erkundigen
Reply #32016-01-29
Die Grenze, bis zu der die Temperatur des Motors im Vergleich zur Umgebungstemperatur ansteigen darf. Isolierungstemperaturklasse: Klasse A, E, B, F, H. Höchstzulässige Temperatur (°C): 105, 120, 130, 155, 180. Grenzwert für die Temperaturerhöhung der Wicklungen (K): 60, 75, 80, 100, 125. Referenztemperatur für die Leistung (°C): 80, 95, 100, 120, 145. Bei der höchsten Temperaturklasse H funktioniert der Motor bei 550 °C nicht mehr. Es gibt wenig davon. Warum wird kein Lüfter verwendet? Ist das nicht anders?
Reply #42016-01-29
Der Motor der Axiallüfter befindet sich in der Mitte, genau in der Hochtemperaturzone. Der Ansaugmotor ist vom Lüfter getrennt, wodurch ein Lüfter mit Legierungsblättern für hohe Temperaturen ausreicht.
Reply #52016-01-29
Wir produzieren leistungsstarke Kondensatoren mit geringem Widerstand. Wenn Rauchgase mit einer Temperatur von 550 Grad durch solche Kondensatoren geleitet werden, kann die Temperatur des Rauchs auf unter 60 Grad gesenkt werden – dabei beträgt der Widerstand des Rauchgases nur 0,3 KPa. Ich frage mich, ob das bei Ihnen funktionieren wird?
Reply #62016-01-29
An solche Kühler bin ich eigentlich sehr interessiert, aber ich frage mich, wie groß und wie schwer sie sind In welcher Form? Wie viel Wasser ist benötigt? Für Offshore-Plattformen ist es am besten, das Meerwasser zur Kühlung zu verwenden ; Unsere Bedingungen für den Rauchgasstrom sind wie folgt: Konstruktionstemperatur 550 Grad, DN1000 mm, Gasmenge 86.000 m³/Stunde. Ihr Kondenser muss wohl ein eigenständiges Gerät sein, das zur Wärmeübertragung mit Wasser dient, um überhitzten Dampf zu erzeugen? Außerdem enthält der Rauch Asche – ist eine vorherige Behandlung notwendig usw.?
Reply #72016-01-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hhg65195 am 30.1.2016 um 08:14 bearbeitet. Unsere Abgastemperatur-/Wassertemperaturaustauscher verwenden Wellplatten aus 316L (alternativ auch 316Ti). Es handelt sich dabei um Austauscher vom Typ Plattengehäuse, die über eine Selbstreinigungsfunktion verfügen. Es kann nach den Anforderungen des Benutzers individuell gestaltet werden. Die mit den vorhandenen Formen hergestellten Wärmetauscher können einen Abgastemperaturfluss von 3 kg/s bewältigen. Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) in mm: 750×2250×2640, Gewicht im voll beladenen Zustand: 3,5 Tonnen.
Reply #82016-01-30
1 Zu diesen Lüftern gehören auch Zentrifugallüfter als Option – beispielsweise werden in den Reaktoren der Raffinerien Hochtemperaturlüfter eingesetzt, deren Betriebstemperatur bei etwa 560 °C liegt. 2 Aufgrund der hohen Temperatur des Mediums muss ein solcher Lüfter nicht nur aerodynamische Anforderungen erfüllen; ein weiterer wichtiger Aspekt ist: 2.1. Das Material des Rotors muss eine hohe Qualität aufweisen, damit die bei der Drehzahl entstehenden Zugkräfte bewältigt werden können. 2.2. Durch die Ergänzung von Kühlmaßnahmen wird die Wärmeübertragung vom Drehzapfen auf die Lager verringert. Dadurch sinkt die Temperatur der Lager, was wiederum ihre Lebensdauer verlängert

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.