In HG T20570-1995 gilt: „3.0.1.3 Wenn die maximale Betriebstemperatur der Substanz in den Speichern (und Tankwagen) größer oder gleich dem Flammpunkt dieser Substanz ist, muss an den Entlüftungsrohren (einschließlich der Entlüftungsrohre mit Atemventilen) ein Brandhemmer installiert werden.“ Die maximale Betriebstemperatur muss unter Berücksichtigung von Faktoren wie Schwankungen der Umgebungstemperatur, Sonneneinstrahlung und unkontrolliertem Heizen berücksichtigt werden. ” Die schriftlichen Vorgaben gelten für Speichertanks (z. B. Umsetzertanks, Hochdruckmessbehälter, Pufferbehälter usw.) – und nicht für Wärmeaustauscher, Reaktoren oder Trennkammern usw. In solchen Fällen, in denen die Betriebstemperatur über dem Flammpunkt liegt, ist die Installation eines Brandverhüters erforderlich. Kann man das also so verstehen: In anderen Wärmeaustauschern, Reaktoren oder Trennkammern ist es nicht notwendig, einen Brandverhüter zu installieren? Vielen Dank an alle Lehrer!
Ich denke, so ist es vielleicht einfacher zu verstehen: Wärmeaustauscher, kontinuierliche Reaktoren sowie Trennkammern sind im Grunde nur Kanäle für die Stoffe. Durch Transportvorrichtungen kann der normale Zu- und Austritt der Stoffe gewährleistet werden – daher ist es nicht notwendig, Entlüftungsrohre einzubauen. Und Behälter wie Tanks können ohne Entlüftungsrohre oder Lüftungslöcher nicht zulassen, dass Material normal hinein- und herauskommt. Zum Beispiel kann ein Verstopfen des Lüftungskanals dazu führen, dass die Substanz im Speicherbehälter diesen zusammenfallen lässt. Reaktoren mit intermittierender Produktion sind in den meisten Fällen ebenfalls mit Lüftungsrohren ausgestattet. Erst bei der Vorlage von Lüftungsrohren wird über die Einrichtung eines Brandstoppers nachgedacht. Und wenn es überhaupt keine Lüftungsrohre gibt, dann ist von der Installation eines Brandstoppers an diesen Rohren erst recht keine Rede.
Bei der Entlastung von brennbaren Gasen müssen Brandhemmer eingebaut werden.