Thread Content
Es gibt nur zwei Tanks der Klasse A mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern, denn der Platz ist tatsächlich zu begrenzt. Wenn man nach den Vorgaben in Tabelle 4.2.2 vorgeht, passt das nicht. Ist es möglich, gemäß Tabelle 4.2.3 diese beiden Tanks als eine einzige Tankgruppe zu betrachten? Es gibt nur einen Tankbereich innerhalb einer Feuerwand. Wenn die Kapazitäten der Tanks den Anforderungen in Tabelle 4.2.3 entsprechen, kann dann die Feuerabstand zwischen den Tanks als eine einzige Gruppe von Tanks betrachtet werden? Ich habe das vage Gefühl, dass das nicht möglich ist – es scheint, als gäbe es nur in einem bestimmten Behälterbereich tatsächlich Gruppierungen, und erst dann kann man nach Tabelle 4.2.3 vorgehen. Das bedeutet also, dass es mindestens zwei Gruppen geben muss, oder?
Für Tanks der Kategorie A sollten heutzutage in der Regel Tanks mit innenliegendem Schwimmdeck verwendet werden. Dadurch beträgt der benötigte Durchmesser nur 0,4D. Wie groß kann dann der Durchmesser eines 100 Kubikmeter großen Tanks sein? Selbst bei 0,75D sind es nicht viele Meter, bei 4.2.2 oder 4.2.3 sollte es wohl ähnlich sein.
Ich frage meinen Kollegen: Von wo stammt die Vorschrift, dass für Tanks der Kategorie A immer Tanks mit innenliegendem Schwimmdeckel verwendet werden müssen? Bitte um Rat!
„Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemiebetrieben“ 6.2.2: Für die Lagerung von Flüssigkeiten der Klassen A und B sollte man Tanks mit Metalldeckeln oder Innendeckeln verwenden. Für Materialien mit besonderen Anforderungen können andere Arten von Speichertanks verwendet werden.