Probleme bei der Justierung der elektrischen Ventile von Chongqing Chuanyi?

2016-01-29View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von renqun am 29.1.2016 um 17:47 bearbeitet. Vor dem Betrieb des Antriebsmechanismus muss zunächst der Betriebsbereich von (P1.1 + P1.2) eingestellt werden. Bei der Einstellung zeigt der Monitor, wenn der Aktuator im minimalen Regelbereich ist, 4 Linien „――――“. Wenn der Aktor den minimalen Regelbereich überschreitet, ändert sich die Darstellung von „–“ zu „□□□□“. Dabei steht P1.1 für die Einstellung in die geschlossene Endposition und P1.2 für die Einstellung in die offene Endposition. Wer etwas über solche Aktuatoren weiß – was bedeutet eigentlich der minimale Regelbereich? Ist es im minimalen Einstellbereich normal, oder ist es normal, wenn man den minimalen Einstellbereich überschreitet? Oder eine andere Bedeutung? Außerdem lässt man sich nicht mit den Mitarbeitern des Herstellers in Verbindung setzen. Falls jemand eine Telefonnummer hat oder etwas über diese Elektroventile weiß, bitte schreibt mir eine private Nachricht! !
Reply #22016-01-31
Das Problem ist gelöst – endlich konnte man mit einem Ingenieur des Herstellers in Kontakt treten. Es stellt sich heraus, dass es ein Getriebe gibt, mit dem die Bewegungsweite reguliert werden kann. Bei der Reparatur im Werk könnte diese Einstellung zu stark verändert worden sein. Nach der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen kann die Schalterposition normal eingestellt werden. Bei der Einstellung der Schalterposition darf sie auf keinen Fall unter den minimalen Wert fallen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.