Letzte Woche war ich in Shandong, um eine Überprüfung der Augenspülgeräte vor Ort durchzuführen. Es handelt sich dabei um Augenspülgeräte mit elektrischer Heizung, die von unserem Unternehmen hergestellt werden. Bei den Tests im Winter stellte sich ein ziemlich ernstes Problem mit diesen Geräten heraus. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie das auf Ihrer Seite bewältigen Wie alle wissen, ist das Augenspülgerät ein Notfallmittel, das im Alltag überhaupt nicht verwendet wird. Dadurch kann sich das Wasser im Inneren des Geräts verunreinigen. Deshalb werden vor Ort regelmäßig die Schalter zum Spülen und Besprühen des Auges betätigt, um das Wasser aus dem Gerät abzulassen. Zudem kann so überprüft werden, ob das Augenspülgerät in einem einwandfreien Zustand ist. Dann stellt sich im Winter beim regelmäßigen Öffnen des Augenspülers zur Überprüfung ein großes Problem: Das Wasser, das aus dem Augenspüler austritt, gefriert auf dem Boden. Die Verletzten könnten bereits bevor sie zum Augenspüler gelangen, ausrutschen. Gibt es dafür Lösungen? Vielen Dank an alle! @jiyuwoaa @Klebstoffträger @tomtom999999 @song2015
Jede Woche wird das Augenspülgerät überprüft und das Wasser abgelassen. Zur Frostschutz im Winter kann das Wasser ständig fließen; das Wasser aus den Augenspülgeräten wird in einem Behälter gesammelt und friert nicht auf dem Boden. Die Sprühfunktion des Augenspülers lässt sich tatsächlich nicht testen, denn nach dem Besprühen gefriert das Wasser leicht
Die vom Threadersteller festgestellten Probleme treten vermutlich häufiger bei älteren Anlagen auf. Bei den neu errichteten Anlagen in der Raffinerieindustrie gibt es in der Regel Pumpräume. Gemäß dem Prinzip von 15 Metern werden die Augenspülgeräte in der Regel in diesen Pumpräumen installiert. Im Winter sind die Pumpräume beheizt, wodurch bei den üblichen Tests keine Probleme auftreten. Bei einer Hydrokrakkieranlage wie der, die ich betreue, wurde sie vor 10 Jahren in Betrieb genommen. Neben dem Ammoniaktank befindet sich ein Augenspülgerät; es gibt jedoch keine elektrische Heizung. Jeden Winter wird die Anlage stillgelegt, um Kälteschäden zu vermeiden – doch das reicht nicht aus. Deshalb planen wir nun, sie in den Kompressorraum umzusiedeln. Am Boden des Augenspülgeräts ist ein Ablaufkanal vorhanden. Bei Tests kann das fließende Wasser in diesen Kanal geleitet werden, um das Problem der rutschigen Oberfläche im Winter zu lösen.
In nördlichen Chemieanlagen sind Augenspülgeräte sehr problematisch: Im Winter ist ihr Einsatz aus Sicherheitsgründen nicht möglich, die Verwendung von Heizungen birgt das Risiko von Verbrennungen durch hohe Temperaturen, und ständig fließendes Wasser ist aus Energieeffizienzgründen nicht praktikabel. Derzeit wird eine Heizung eingesetzt, um die Temperatur auf 30 °C zu halten. Um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Entlüftung notwendig – doch die Betriebskosten sind hoch.
Du hast recht – bei den Tests des Augenreinigungsbereichs gab es keine Probleme, während es beim Test des Sprühbereichs tatsächlich Probleme gab. Hier ist ein einfacher Rat für Sie: Bei den Tests der Sprühfunktion gibt es zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen: 1. Der Augenspülapparat selbst verfügt über einen Testtrichter für die Sprühfunktion – wir haben dieses Gerät bereits bei AKZO NOBEL eingesetzt. 2. Man kann auch ein anderes Testgerät verwenden, um die Sprühfunktion zu überprüfen. Das bedeutet, man benötigt ein mobiles Testgerät – so etwas haben wir bereits bei einem Projekt für BASF in Shanghai verwendet.
Eure Methode ist ein Vorbild wert, danke!
Die mit elektrischer Heizung ausgestatteten Augenspülgeräte, die im Norden verwendet werden, sollten am sichersten und effektivsten sein. Was Sie bezüglich der hohen Betriebskosten sagen – das betrifft wohl vor allem den Stromverbrauch. Die Leistung eines solchen Augenspülgeräts liegt maximal bei 200 W, die Temperatursteuerung ist auf 25–30 °C eingestellt. Dadurch wird nicht viel Strom verbraucht – ich habe das allerdings noch nicht genau berechnet. Glauben Sie, es gibt etwas, das effektiver ist als elektrische Heizung? Dampfheizung darf an den Augenspülern nicht verwendet werden, während bei der Warmwasserheizung auf die Temperatur des Heizwassers geachtet werden muss. In der Regel liegt die Temperatur des Warmwassers bei nicht mehr als 50 °C, und für die Heizrohre reicht DN15 aus. Ich habe Heizung mit Warmwasser an einigen Orten gesehen.
Der Standard wurde mir immer noch nicht zugesandt, 79487839@qq.com, danke
Die US-Standardvorgaben für Augenspülgeräte wurden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Bitte überprüfen Sie sie
Meine E-Mail-Adresse ist lizhenqing1973@163.com. Danke.
Die Abflussöffnungen am Boden der Augenspülgeräte sind teilweise mit Gewinde ausgestattet; es handelt sich dabei vermutlich um Rohre mit einem Durchmesser von DN32. Damit können Rohre angeschlossen werden, die zum Abflusskanal führen
Hallo, ich sehe, dass Sie ein amerikanisches Augenspülgerät nach der Norm ANSI/ISEA Z358.1 2014 haben. Könnten Sie mir eines schicken? 498125371@qq.com Vielen Dank! Eine weitere Frage: Bei den Augenspülgeräten wird fast immer elektrische Heizung verwendet – wird auch Heizung mit Warmwasser eingesetzt?
Nebenfrage: Meine Damen und Herren, soweit Sie wissen – wie viele der am Ort installierten Augenspülgeräte wurden bereits im Notfall verwendet? :L
Der Auslass des Augenspülgeräts wird in der Regel nicht direkt am Standort des Kunden angeschlossen. Was die Größe sowie den Typ der Anschlüsse angeht, so können diese nach den Wünschen des Kunden festgelegt werden
Sie befinden sich wahrscheinlich in einer nördlichen Gegend, weshalb Sie überall Elektroheizteile für die Augenspülung sehen. Was die Beheizung des Augenspülgeräts mit Warmwasser angeht, habe ich an einigen Standorten gesehen, dass Kunden Warmwasser zur Beheizung verwenden. Allerdings ist es schwierig, die Temperatur der Beheizungsflüssigkeit zu kontrollieren. Deshalb empfehle ich weiterhin die Verwendung einer elektrischen Heizung. Die Beheizung mit Warmwasser ist ein Problem der Temperaturregelung, das schwer in den Griff zu bekommen ist
Ein Augenspüler ist ursprünglich ein Notfallhilfsmittel, das nur selten einmal verwendet werden kann. Aber sobald ein Augenspülgerät verwendet wird, kommt es vor Ort zu Unfällen – das ist etwas, was wir uns nicht wünschen
Ich meine, das Design ist eine Sache – doch die Beschaffung, der Bau sowie die Nutzung durch die Endnutzer sind wieder etwas anderes. Ich habe sogar schon Fälle gesehen, in denen man nicht einmal verstand, was mit dem Design eigentlich gemeint war :L Viele Lösungen für Augenspülgeräte sind nur oberflächlich gestaltet; es gibt Dinge, über die man lieber nicht sprechen möchte. Es wurde einmal gesagt: „Im Design gibt es viel Nachahmung.“ Doch bei mancher Nachahmung ähnelt das Ergebnis nicht einmal dem Original. So geht auch die „Sicherheit“ im Laufe dieser immer wiederkehrenden Nachahmungen allmählich verloren :(
Fahren Sie es gelegentlich an, um gleichzeitig zu überprüfen, ob in der Nähe ein Ablauf oder eine Kanalisation vorhanden ist