Kann der Differenzdrucksender EJA120 direkt an einen Siemens-PLC angeschlossen werden?
Reply #22016-01-31
Kann der Differenzdrucksensor EJA120 direkt an einen Siemens-PLC angeschlossen werden? Dieser Satz ist sehr unklar. Wenn man sich den Prinzip der Datenverarbeitung durch das PLC ansieht, wird es klar!
Reply #32016-02-01
Im Prinzip ist das möglich. Zwei Beispiele: 1. Die Übertragung von Drucksignalen vom Typ eja an den PLC stellt kein Problem dar. 2. Auch die Übertragung von Differenzdrucksignalen, die nicht vom Typ eja sind, stellt kein Problem dar. Ich verstehe nur nicht genau, worauf Ihre Frage abzielt. Ich denke, der PLC kann schließlich analoge Signale verarbeiten – dann ist doch alles in Ordnung.
Reply #42016-02-01
Es ist in Ordnung, wenn auf dieser Karte ausschließlich Transmitter angeschlossen sind (die mit einer Stromversorgung betrieben werden). Wenn auf der Karte jedoch sowohl passive als auch aktive Komponenten vorhanden sind, dann ist das nicht zulässig. Zwar kann die Anzeige normal funktionieren, doch es treten sehr leicht Störungen zwischen den Kanälen auf. Im Allgemeinen muss bei allen analogen Signalen, die in den PLC eingespeist werden, ein Trennwandler verwendet werden – andernfalls sinkt die Zuverlässigkeit. Viele PLC-Analogkarten sind gemeinsam geerdet, daher entstehen nur bei Verwendung derselben Stromversorgung keine Störungen zueinander.
Reply #52016-02-01
Jeder Transmitter für ein zweidrahtiges Analogsignal kann an die Signalanschlüsse der Analog-Eingangskarten eines DCS oder PLC angeschlossen werden, die über eine Rückkopplungsversorgung verfügen – das ist der Industriestandard. Ich weiß nicht, was die eigentliche Absicht des Fragestellers ist

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.